Prosím poraďte jak uzemnit dům, když se jedná o dřevostavbu opláštěnou ¨slaměnými panely "stramit".
Mám zalité základy, skříňka s jističi bude v zádveří. Zemnící pásek do základů jsem nedával, protože byly plné vody. Hodlám to řešit zemnící mi tyčemi. Dům bude bez hromosvodu.
QuoteZemnící pásek do základů jsem nedával
To je škoda
Projekt elektro to neřeší? Vrátit projektantovi at to dodělá.
Opravdu bude dům bez hromosvodu? Co taková anténa? Kovová vložka v komíně? To jsou všechno konstrukční prvky, které je možné požadovat za náhodné jímače. A když je neuzemníme, nemůžeme vyloučit, že to, co zachytí, nebudou mít odvést a tak to "přeskočí" na něco, co bude uzemněné, třebu přívod plynu, elektroinstalaci,...
Samozřejmě je lepší když takovýto velmi hořlavý objekt hromosvod mít bude, ale v případě rozhodnutí majitele ho nezřizovat, tzn. akceptuje riziko a vyřeší ho třeba pojistkou nebo vlastními prostředky je možno mít objekt bez hromosvodu.
V každém případě, bych ale doporučoval provést analýzu rizika dle ČSN EN 62305 - 2, aby toto rozhodnutí nebylo pouze subjektivní a nezpůsobilo majiteli v budoucnu nějaké komplikace.
PS:velká škoda toho základového zemniče :'(
Neuvádzate aspoň orientačne údaj o rozmeroch objektu a jeho situovanií. S tými tyčami asi nedosiahnete požadovaný zemný odpor a bude poterbný obvodový zemnič páskom FeZn. No a čo s tým bleskozvodom? Tak si pozrite fotografie z iného diskuzného príspevku "Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!" a nepotrebujete ani ďaľší komentár.