Výrobce stavebního materiálu uvádí, že materiál má odolnost vůči ohni (doslova Feuerwiderstandsklasse) EI90 a E120 podle EN 1364-1.
Otázka: Jaké elektroinstalační krabice do toho mohou přijít?
Jde to z EN 1364-1 nějak převést na klasické značení tříd A, B, C, nebo co s tím? Pokud je mi známo, ty zkratky EI a E se týkají právě elektroinstalací a to číslo 90 a 120 je počet minut odolávání požáru.
Jde o nehořlavý materiál (stupně A resp. třídy A1), pravděpodobně nějakou stěnu - přepážku s požární odolností. Z hlediska bezpečnosti elektroinstalace lze použít jakoukoliv krabici, z hlediska neoslabení funkce požární přepážky pak jedině materiál pro nástěnnou montáž, protože taková stěna nesmí být mechanicky porušena (žádné průrazy, drážky apod., není-li výslovně v dokumentaci uvedeno jinak), což bych u přepážky s odolností "EI" (brání šíření tepla) neočekával. Tyto informace sdělí požární specialista, který stěnu (přepážku) předepsal.