Musí být zásuvka 400V/16A/5p, která je určena pro všeobecné napájení spotřebičů ve venkovním prostředí, chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, příp. kde to najdu?
Napr. ČSN 33 2000-4-47 čl.471.2.3
Viz pan Huba....jednoduchá odpověď...ve venkovním prostředí musí být Vaše zásuvka napájena přes proudový chránič 30mA !
Pozn.: i kdyby to nebylo nikde napsáno /bohužel je/ tak bych ji tam pro klidné spaní dal vždy .......z takové zásuvky bývá nejvíce úrazů !!
Ano, s bezpečnostním rizikem souhlasím. Problém nastává při diskuzi se zákazníkem, kdy má třeba čtyři zásuvky napájené z různých rozváděčů a u každé je předpoklad, že může být občas použita pro napájení spotřebiče venku (jednou za rok na míchačku).
..já bych řekl,že problém by mohl nastat také ...kdyby daná zásuvka něco někomu způsobila ...pokud si toto zákazník "vezme na hrb" tak já bych do toho rozhodně nešel ...
Všechny venkovní zásuvky do 20A jmenovitého proudu musí být napojeny přes proudový chránič 0,03A.
Jen pro informaci, jak je to tedy se zásuvkami 32 A?
32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí nemusí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
32A zásuvky umístěné ve venkovním prostředí nebo určené pro napojení spotřebičů ve venkovním prostředí na stavbách, výstavách, přehlídkách, stánkovém prodeji...apod., musí být chráněny proud. chráničem 30 mA.
8)
To: Fasulis, Beláň
Dobré pořadí příspěvků.
Nezasvěcený by řekl, že si protiřečíte, ikdyž oba máte pravdu.
;) ;) ;)
To Fuksa: Pan Beláň má pravdu. Má odpověď nebyla úplná, tedy nebyla zcela správná. :)
Když už jsme u toho i zásuvka 32A umístěná v koupelně musí být chráněna chráničem 30mA. To nám v tom výčtu ještě chybí. I když na druhé straně těch bláznů, co má 3fázovou zásuvku 32A v koupelně asi moc nebude. :D;)
:) ... Mno, takovej pořádnej holící strojek pro drsňáka chlapa...