Title: Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
Post by: Martinnn on 28.06.2007, 14:22
Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, který je rozveden kabelem CYKY 3x2,5 jistit jističem 20A?


#105#
Title: Re: CYKY 3x2,5 jištěná jističem 20A
Post by: Milan Karvánek on 28.06.2007, 14:44
Není možno, protože zásuvky 230V jsou výrobci dimenzovány právě jen na 16A.
Title: Re: CYKY 3x2,5 jištěná jističem 20A
Post by: Martinnn on 29.06.2007, 08:21
O.K. Zásuvky jsou na 16A.
Je kabel CYKY 3x2,5 schopen přenést 20A?
Title: Re: CYKY 3x2,5 jištěná jističem 20A
Post by: Petr Doležal on 29.06.2007, 08:51
Je to na hraně:
sólo na vzduchu ano, v izolační stěně ne. Záleží na uložení.
Title: Re: CYKY 3x2,5 jištěná jističem 20A
Post by: Ivo Faltus on 29.06.2007, 09:37
Jak už uvedl pan Doležal, velikost trvale přenášeného proudu kabelem ( jeho dovolený zatěžovací proud) je odvislý od způsobu jeho uložení. Pokud tedy nebude kabel veden izolační stěnou (např. sádrokarton + tepelná izolace), nebo souběžně s kabelem nepovedou v těsné blízkosti další kabely a teplota okolí nebude přesahovat 30°C, je dovolený zatěžovací proud kabelu CYKY 3 x 2,5 pro všechna jiná uložení větší než 20 A. Může tedy trvale přenášet proud 20 A a být jištěn jističem s jmenovitým proudem 20 A.
Konkrétně při uložení samostatného kabelu pod běžnou omítkou nebo přímo ve zdi (uložení C) je dovolený zatěžovací proud 27 A,  při uložení v instalační trubce, liště nebo jiné obdobné dutině (uložení B) je dovolený proud 23 A.