Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Janina on 01.07.2007, 12:18

Title: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Janina on 01.07.2007, 12:18
Je možné nějak  prodloužit  hliníkový kabel, který končí 5 cm nad podlahou? Je možné tam dát  odbočnou krabici nebo  napojit nový kabel?  



#105#
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Josef Prouza on 01.07.2007, 20:20
Nastavit kabel není problem, dá se buď naspojkovat spojkou SVCZ s použitím lisovacích trubiček, nebo použitím krabice. Záleží taky na průřezu kabelu a jeho použití. Ale obecně Al kabel nastavit lze.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Jura Krikl on 02.07.2007, 00:02
Krabice 5 cm nad podlahou nebude to pravé ořechové, zvláště pokud se uklízí jak na vojně pod heslem "co je mokrý, to je čistý". Lisovací dutinky, smršťovačka, to by bylo řešení:-) Kolik je místa kolem kabelu, aby se tam vlezly alespoň lisovací kleště:-) Lze jej v podlaze ještě trochu obnažit?
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Michal Slabý on 02.07.2007, 07:41
Je jasné, že nějak ten kabel musíte nastavit, pakliže nejde celý vyměnit. Jestli je v panelu, tak tam krabici budete sekat těžce- bude jednodušší to bezpečně nastavit. Jinak je krabice vhodnější.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Jaroslav Hasala on 02.07.2007, 09:15
Asi by neškodilo trochu blíže to popsat, o jaký typ kabelu jde (průřez vodičů), proč tam vůbec ten kabel je atd.
Osobně si nemyslím, že by byla krabice vhodnější, mám raději "bezúdržbové" spoje, zvláš't na hliníkových vodičích. Nedělám si totiž iluze o pravidelném dotahování spojů ;)
Pro tento účel jsou potom nejvhodnější zmiňované lisovací spojovače, zatavené ve smršťovací spojce SVCZ. Součástí spojovače na hliníkové vodiče by měla být kontaktní vazelína.
Nejsem si ovšem jistý, jestli vůbec existují hliníkové spojovače na slabší vodiče, např. 2,5 mm2, ještě jsem je nikde neviděl.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Janina on 02.07.2007, 10:28

Díky všem za rady.

Je to hliníková dvoulinka (černý, zelený) průměr asi 2,5 mm (průřez asi 5 mm2) v zásuvkovém okruhu. Je to za skříní, takže se spíše uklízí vysavačem a je to vlastně nepřístupné . Je to v obýváku 1 m od okna orientovaného na západ a spíše se bojím nějakého přívalového deště.

Kabel je v dutinkové liště, která je přibitá k dřevotřísce nastřelené do zdi.

Kabel je v podlaze a všechny zásuvky jsou ve smyčce. Kdyby šel vytáhnout bylo by to ideální, ale to nebude uskutečnitelné. Husí krky v podlaze nejsou a vše je pravděpodobně zalité betonem.

Hezký den.

                 Jana


Bylo by fajn, kdyby se ten hliník dal nastavit mědí. Ta je víc ohebnější.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Milan Karvánek on 02.07.2007, 11:20
No takže v tomto konkrétném případě bych volil odbočnou krabici (panelku) s vhodnou svorkovnící, nebo svorkami a nastavil novým měděným kabelem.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: Josef Prouza on 02.07.2007, 14:46
A co použít lisovací trubičky pro 2.5 Cu? mají přeci povrchovou úpravu která by eliminovala přechodový odpor, jeden RT mi dokonce tvrdil, že podle nových předpisů není třeba používat cupal krom venkovního a vlhkého prostředí. Když se ta trubička přetáhne smršťovačkou, je určitě dostatečně chráněn hliník proti oxidaci.
Title: Re: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
Post by: František Šohajda on 02.07.2007, 18:48
Na toto spojení se může použít nová svorka WAGO pro hliník....je ale nutné vodiče natřít speciální pastou pro hliníkové vodiče....zatím jsem ji nepoužil ale viděl jsem ji na nějakém veletrhu...má to být novinka...