HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Žůrek on 06.07.2007, 11:35

Title: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?
Post by: Žůrek on 06.07.2007, 11:35
Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na jednotlivých podlažích bytového domu pro byty uživatelů. HOP zřízena,plynový kotel (přívod plynu) připojen na doplňk.ochr.pospojování v jednotlivých bytech.  Pokud ano, kdo má tuto má tuto povinnost-dodavatel elektro nebo plynaři?Z předešlé diskuse ve "vyhledávání" to není.
Title: Re: Překlemování plynoměrů
Post by: Štefan Beláň on 06.07.2007, 14:06
TO: Žůrek

Ano, je to nutné.
Špatně jste hledal, je to dost diskutované téma.
Vyberte si zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3758.msg24926.html#msg24926
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3031.msg21410.html#msg21410
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5164.msg33659.html#msg33659
Title: Re: Překlemování plynoměrů
Post by: Žůrek on 06.07.2007, 16:32
Děkuji za odpověď nicméně bych potřeboval vědět,když je to zařízení plynáren kdo je povinen plynoměr překlemovat?
Title: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?
Post by: Milan Karvánek on 06.07.2007, 20:58
Proč myslíte, že je to zařízení plynáren? Domovní rozvody, byť před plynoměrem jsou součástí domu a jsou majetkem domu. Majitel domu musí rovněž na těchto rozvodech provádět na své náklady údržbu. je to stejné jako se stoupačkami elektriky HDV.
Title: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?
Post by: Dunda Miloslav on 07.07.2007, 17:50
Máte pravdu. je to povinost plynáren při montáži plynoměru. Mají to uvedeno v ČSN 38 6442, čl.55.
Title: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?
Post by: Tibor Hanko on 07.07.2007, 21:14
http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=38%206442&SearchableText=38%206442

takže to radšej urobte vy, ide o vašu bezpečnosť.
Title: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?
Post by: Stanislav Bartel on 08.07.2007, 09:50
Nejen plynoměry, ale také přírubové vodoměry a měřiče tepla vodičem Cu 4mm2. Pro magneticko-indukční průtokoměry se dodávají zemnící kroužky do přírub. Myslím, že je to norma ČSN 332000-4-41. povinost toho, kdo zařízení instaluje.