Při odstraňování revizních závad jsem narazil na "problém" a to zda odečítací okénka před elektroměry musí být zasklena, nebo lze použít plexisklo (vodítka tam nejsou) a jedná se o panelák.
Podle mne tam nemusí být nic. Elektroměry a všechny živé neměřené části jsou kryté a po otevření dveří rozvodnic JOP/JOZ je zajištěné min. krytí IP20. ;)
Pokud ale někdo trvá na zakrytí otvorů, je nejpraktičtější sklo cca 3mm. Jednak z hlediska trvanlivosti průhlednosti a také proto, že se jedná o nehořlavý materiál, což plexisklo není. Místo plexiskla je možné použít polykarbonát.
To: Beláň
Dovolil jsem si připojit výtah z připojovacích podmínek SME.
3.4 rozvaděče (rozvodnice) musí být v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-3, působící v daném prostoru. rozvaděče, rozvodnice a elektrorozvodná jádra s dveřmi, po jejichž otevření nejsou přístupné živé části, musí mít po uzavření dveří krytí alespoň IP 30 v normálních a IP 43 ve venkovních prostorách, po otevření dveří krytí alespoň IP 20 v normálních i venkovních prostorách.
3.16 Zasklená okénka v odnímatelných krytech nebo dveřích určená pro čtení stavu elektroměru nebo sazbových spínačů musí mít alespoň rozměry podle obrázků v příloze č. 11.
A teď můj dotaz:
1. Splňuje nezakryté okénko krytí IP 30?
2. Vzniklo slovo "zasklené" od slova polykarbonát?
;) ;) ;)
To NOVÁK:
Zasklené být teoreticky nemusí, ale prakticky MUSÍ.
Z hlediska bezpečnosti: zasklení se jeví jako významně lepší řešení. V paneláku jsou přece tyto skříně na veřejně přístupných chodbách!
Z hlediska rozvaděče: je absence zakrytí okénka porušením krytí rozvaděče. Na každém rozv. je (měl by být >:( ) výrobní štítek. Pro rozv. závody se do vnitřních prostor dodává IP30. IP30 je do 1,25 cm (staré rozv. zakrytí el.měr. části nemají - zakrytá pouze část s jističi.) takže rozvaděč nemá projít revizí bez závad.
Z hlediska RZ: dochází ke "znehodnocení plomby na dveřích, neboť je do rozvaděče, byť teoreticky, umožněn vstup.
To Fuksa:
slovo "zasklené" nevzniklo ze slova polykarbonát pravděpodobně proto, že v té době nic takového neexistovalo... Jinak by jsme možná dnes říkali "zapolykarbonátované" ;) Každopádně používá se sklo, nověji i plexisklo a teď "frčí" makrolon (ten je ale drahý). S RZ jsem neměl jediný problém.
Omlouvám se kolegům, jejichž názorů si vážím.
Z vlastní zkušenosti, závadu jsem odstraňoval osobně.
Přes vylomená, resp. odlepená okénka elměrů školácí házeli nesnězené svačiny a podobný odpad. Nevěřili byste, jak si alobal najde cestu na svorkovnici stoupačky a vyhazuje pojistky v přípojkové skříni.