Title: Jak zapojit externí kontrolu konc. spínačů?
Post by: Luban on 17.07.2007, 17:06
Mám dvě výsuvné formy

U každé je kontrolované její zasunutí končákem, tyto jsou zapojeny do série.

Řídící jednotka má pouze jeden vstup, ta spouští stroj a předtím kontroluje, zda došlo k sepnutí po předchozím rozepnutí.

Tzn pro kontrolu stačí správný chod jednoho končáku.

Potřebuji externí kontrolu pomocí relé správné funkce obou končáků.
děkuji
Title: Re: Mám dvě výsuvné formy
Post by: -George on 17.07.2007, 17:38
Končák. Hrozný slovo. Chtělo by to víc info o koncácích, jestli maj dvoje kontakty a oboje využitý, nebo jen jedny a jestli chcete využít jenom dráty který už dou do řídící jednotky a kontrolovat až na jednotce jestli je sepnutej okruh obou koncáků. Trochu jednodušej do popište.
Title: Re: Mám dvě výsuvné formy
Post by: Josef Pentoda on 17.07.2007, 21:12
O jaký stroj se jedná. Nehlídají koncové spínače 2 roviny?
Title: Re: Mám dvě výsuvné formy
Post by: Martin Kurka on 18.07.2007, 00:51
Vážený pane Lubane,
Podle Vašeho popisu asi potřebujete zajistit, že obě formy byly vysunuty.
Quote from: Luban on 17.07.2007, 17:06
Potřebuji externí kontrolu pomocí relé správné funkce obou končáků.

K sestavení řídícího obvodu pak potřebujete přidat onen stav, kdy obě formy byly vysunuty, to znamená, že potřebujete sekvenční obvod. Podle Karnaughovy mapy potřebujete povolit přechody mezi stavy podle tlustých šipek a zakázat podle tenkých šipek.

Osobně bych vám doporučoval nechat přeprogramovat řídící systém.
Jinak pro vás nejjednodušší je udělat onen sekvenční obvod z paměťového dvojcívkového relé, jinak byste se při návrhu musel zabývat dynamickými hazardy.
Ale opakuji, k tomu jsou určeny řídící systémy, aby se dal každý koncák na zvláštní vstup.
Takhle budete potřebovat koncáky s přepínacím kontaktem, nebo přidat ještě na každý koncák jedno pomocné relé s jedním přepínacím kontaktem.
Nebo přidat dva koncáky nové (ty by měly v sérii spínací kontakty), snímající úplné vysunutí formy - takhle je sejmuto pouze plné nezasunutí a neúplným povysunutím a zpětným zasunutím lze i tento obvod ošálit.l

Title: Re: Mám dvě výsuvné formy
Post by: Luban on 18.07.2007, 10:58
Zírám
tento web šlape. děkuji za pomoc a Omlouvám se za špatnou definici problému.
řídící jednotku nemohu vyměnit ani přeprogramovat.
Získal jsem následující návrh řešení:
(//http://http:www.westland.cz/fousek/phprs/schema.jpg)
DĚKUJI za Vaše návrhy a za tento web
Luban
Title: Re: Mám dvě výsuvné formy
Post by: Luban on 18.07.2007, 11:02
http://www.westland.cz/fousek/phprs/schema.jpg (http://www.westland.cz/fousek/phprs/schema.jpg)

to je to schéma, doufám , že to tentokrát výjde.
luban
Title: Re:Jak zapojit externí kontrolu konc. spínačů?
Post by: Martin Kurka on 19.07.2007, 01:17
Aha,máte k dispozici resetovací signál odvozený od krytu stroje.
A nevadí vám, že signál přijde až po otevření krytu a že signál po zavření krytu zmizí (to se ale divím).

Tak to můžete Vaše schema i zjednodušit, pokud nebudete potřebovat vědět, který koncák to způsobil.

Druhé schema je vlastně shodné s prvním, jen nebudete muset upravovat vedení ke koncákům. Více relé v rozvaděči je vždy méně práce a méně poruch než více kontaktů na koncových spínačích.