Dejme tomu, že mám neznámý transformátor a chtěl bych zjistit, jestli primár vůči sekundáru vydrží zkušební napětí 4kV/50Hz ba dokonce o kolik voltů vydrží nad tuto mez.
Plynule bych zvyšoval zkušební napětí a při např. 5kV nastane průraz skrz proklady mezi vinutími.
Po opětovném najíždění zkušebního napětí od nuly by to pak znovu vydrželo až do 4 až 5kV nebo už ne? Nebo by izolace prorážela při mnohem menším napětí (stovky voltů) a trafo by bylo nepoužitelné?
Pokud máte suché trafo s papírovou izolací, tak nemá obecně schopnost regenerace izolace. Při překročení průrazného napětí dojde k nevratné degradaci izolace a tím i ke zničení trafa. Jeho izolační pevnost pak bude dána pouze přeskokovým napětím mezi dvěma závity (případně vrstvami), tedy několik voltů, s ohledem na tloušťku vzniklé vzduchové izolace. Toto je navíc jen zjednodušený teoretický popis. Děje, které předcházejí průrazu izolace jsou mnohem složitější a na jejich průběhu závisí i celkové poškození izolace. Jsou však i izolace, které jsou regenerativní, po průrazu obnovují své izolační vlastnosti, např. transformátorový olej.
Tak trochu jsem doufal, že se třeba používá nějaká metoda, která odhalí jakési koleno (nárůst proudu), kdy se začíná prorážet izolace a zastaví to ještě před prošlehnutím fólie či papíru a odečte se velikost napětí. Ale asi by to nemělo praktický smysl (pokud by to vůbec bylo možné), protože takový výrobek by nebyl považován za bezpečný, pokud by to nastalo při nižším napětí než je předepsané zkušební.
Přesně tak, pokud nevydrží zmíněné 4 kV, tak je stejně na vyhození :(. U transformátorů, kde to má smysl, se používají různé diagnostické metody (třeba měření frekvenčních charakteristik a přenosu trafa) pro určení stavu izolace a případné posouzení životnosti.