Chtěl bych se zeptat jestli mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem? :-[
Hlavní jistič nebo vypínač se zapojuje vždy před hlavní (centrální) chránič. ;)
Pokud jde jen o jeden jistič a jeden chránič, pak odpovím otázkou:
Kterým z přístrojů poteče větší proud? ;)
To Beláň: A co když je hlavním vypínačem v podružné rozvodnici zrovna ten centrální chránič?
Nicméně, zvykem je způsob, jenž uvádí pan Beláň.
To: FKU
Na Vaší otázku nelze podat jednoznačnou odbornou odpověď.
Schází základní údaje.
1. Z jakého důvodu je instalován chránič.
2. V jakém rozvaděči
- případně další konkrétní údaje
Např.: Je-li instalován chránič jako odpojovací prvek při ochraně samočinným odpojením v OCEP elektroměrovém rozvaděči v síti TT musí být jako první přístroj instalován proudový chránič s provedením přívodu ve dvojité izolaci.
Síť TT se vytváří dle požadavku ČSN 332000-4-41 všude tam, kde se dostaneme s instalací mimo vliv hlavního pospojování budovy.
Quote from: Jiří Fuksa on 01.08.2007, 21:02
Např.: Je-li instalován chránič jako odpojovací prvek při ochraně samočinným odpojením v OCEP elektroměrovém rozvaděči v síti TT musí být jako první přístroj instalován proudový chránič s provedením přívodu ve dvojité izolaci.
Platí při napojení ze sítě TN, první může být i hl.jistič, podmínka dvojité izolace pak musí být dodržena až na FI.
Quote from: Jiří Fuksa on 01.08.2007, 21:02
Síť TT se vytváří dle požadavku ČSN 332000-4-41 všude tam, kde se dostaneme s instalací mimo vliv hlavního pospojování budovy.
Článek je již zrušen, nicméně smysl to má.