mam dotaz. budu castecne predelavat kuchyn, mimo jine i elektroinstalaci. planuju tez porizeni mycky.
musi ( mela by mit ?) mycka svuj jistic, a pokud ano, musi to byt jistic s chranicem ?
nebo pokud vyhovuje odber, muze se pouzit stavajici rozvod a pridat jen zasuvku pro mycku ?
dik za pomoc
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatnou zásuvku, samostatné vedení až do rozvodnice a samostatný jistič. V domácnosti jsou tedy obvyklé nutné samostané okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod.
Co se týká chrániče, ten vyloženě pro myčku povinný není, nicméně určitě bych jeho použití vřele doporučil obecně na všechny kuchyňské spotřebiče. Zejména na NO-NAME spotřebiče, držené v v ruce ... ;)
dekuji za odpoved.
kdybych tedy chtel pro mycku udelat samostatny okruh, s tim, ze bych ho vyuzil tu a tam na nejaky jiny spotrebic,. jaky jistic by byl vhodnejsi ?
vypinaci charasteriky B nebo C ?
Pro běžné použití jsou dostatečné jističe s vypínací charakteristikou B. Jističe C jsou nutné pro připojování spotřebičů s velkým proudovým rázem při zapnutí. To mohou být motory (čerpadla), svářečky (zejména ty na 230V), větší množství zářivek, nebo i větší množství PC.
Pokud nic podobného doma nemáte a ani to nehodláte používat, vystačíte i s jističi B.
Pokud bude myčka zabudovaná do linky, tak většinou je připojena buď za myčkou, nebo lépe ve vedlejší skříňce. Potom ale není praktické vytahovat vidlici ze zásuvky. A ještě další zkušenost - je lepší přivést více okruhů na spotřebiče na kuchyňské lince. Máte jistotu, že vám nebudou padat jističe při zapnutí více spotřebičů. Obvykle doporučuji 2 - 3 obvody na kuch. linku. To také je podmíněno třífázovým jističem před elektroměrem. Můžete mít sice, když to přeženu, na každou zásuvku samostatný jistič, ale při zapnutí více spotřebičů vám vypadne hlavní jistič, který může být až 25A. Nyní dělám úpravu bytu, kde je instalován jistič před elměrem IJV 15A (starý černý). Na něj se toho potom nedá tolik připojit. Budeme proto předělávat jištění na 25A/3.
Nevím, jak to máte u vás, ale možná vás to bude čekat také.
Pan Klinský má pravdu, pokud máte hlavní jistič 15A/1 , je asi dost jedno jestli budete mít každý spotřebič na zvláštní jistič nebo všechny na jednom, padat vám to bude tak jako tak, pokud si nedáte pozor na současnost.
Quote from: Georgis Fasulis on 01.08.2007, 22:03
pokud si nedáte pozor na současnost.
A nebo na
soudobost.
TO Fasulis : nic ve zlém, jen mne to tak nějak praštilo do oka ;)
To Novák: Koeficient současnosti, koeficient soudobosti, náročnost, prostě beta. Všechny tyto výrazy se v odborné literatuře používají a myslím, že jsou rovnocenné. 8)
hlavni jistic bude v pohode, je to starsi barak, elektrika byla predelavana cca 70-80 lta a hlavni jistic je urcite vic nez 15A, protoze to jsou dohromady 2 patra plna elektriky (zasuvky,svetla, sporak, pracka,...)
postupne bych chtel nekdy celou hlavni rozvodnou skrin nechat predelat. takze kdyz uz tam ted neco delam, tak chci abych to co delam ted , tak nejak bylo pripraveno na "budoucnost"...
jinak diky moc panove za vase rady, tohle je jeden z mala servru, kde cloveku vicemene vecne poradi, kazdopadne vzdycky se dopidi informaci jake potrebuje...diky
TO: Fasulis - hl.jistič 15A/1 má pán Klinský, nikoliv tazatel pk 1 !
To Švasta: Tazatel ve svém prvním příspěvku hodnotu hl. jističe neuvedl. Proto jsem ve svém příspěvku, všimněte si, použil pro spojení hlavní a vedlejší věty v mém souvětí podmiňovací spojky - "pokud". Smysl to má podobný jako třeba: Kdybych to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil. ;)
Pokud máte 2tarifní sazbu na odběr, tak doporučuji zakoupit myčku s funkcí odloženého startu - mytí pak můžete naprogramovat např. do nočních hodin, kdy je dlouhodobě úsek platnosti nt.
Ušetříte tak cca 1200 Kč/rok, navíc tak i elegantně vyřešíte problém s případnou soudobostí.