Title: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Tater on 01.08.2007, 20:42
Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.
Title: Re: zapojení motoru hvězda trojúhelník
Post by: Georgis Fasulis on 01.08.2007, 21:47
Pokud motor chcete zapojit do trojuhelníku (D) a máte k dispozici běžnou 3f soustavu 3x400V, bude i na každé cívce motoru 400V!

Pokud je ale motor dimenzován na hodnoty D/Y - 380V/220V, pak jej musíte zapojit jedině do hvězdy! Jedině tak zajistíte, abyste dostal na každou motorovou cívku právě 220 (resp. dnes 230V), na něž je asi váš motor dimenzován.

Pokud byste ale takový motor zapojil do D (trojuhelníku) na síť 3x400V, jak jste uvedl, pak byste motor odpálil.

Opište štítek motoru ohledně jmenovitých hodnot a budeme chytřejší.
Title: Re: zapojení motoru hvězda trojúhelník
Post by: Miroslav Hopjan on 02.08.2007, 16:25
Současné 3fázové motory nejsou nutně dimenzovány na 380 V, zapojení do trojúhelníku může znamenat rychlou smrt.
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: David Klimeš on 24.08.2007, 15:29
Mám podobný problém, nevím jak zapojit motor (jedná se o ventilátor).


Štítek:

3f. asynch. motor Siemens

1LA7113-2AA60

4kW, 2905 ot/min.

D/Y  400/690V

Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Miloslav Janoušek on 24.08.2007, 16:29
Buď přímo do trojúhelníka a nebo rozběh hvězda/trojúhelník.
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: wenday on 24.08.2007, 18:09
Quote from: Tater on 01.08.2007, 20:42
Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Jaké je napětí v zapojení do hvězdy mezi spojeným bodem a přívodní fází 230V nebo 400V?
A jaké napětí v zapojení do trojúhelníku mám v tom nějaký zmatek.
přes měnič
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: KORTALL on 15.06.2008, 20:39
 To David Klimeš :Zapojit přes přepínač hvězda trojuhelník - dá se běžně koupit
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Václav 3 on 16.06.2008, 12:30
Quote from: wenday on 24.08.2007, 18:09
přes měnič

Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Jaroslav Borovec on 16.10.2010, 16:41
Quote from: Václav 3 on 16.06.2008, 12:30
Není to trochu zbytečný přepych?  Pokud má motor standardní svorkovnici, stačí správně přemístit propojky do polohy Y. Pokud jsou vyvedeny pouze vodiče, je třeba dohledat začátky a konce jednotlivých fází a správně propojit - to ovšem už je práce pro toho, kdo konstrukci motorů dobře zná.


Technický přesun tématu. #4#
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Lukáš Matějka on 07.12.2010, 00:53
O pár příspěvků výš je uvedeno D/Y - 380V/220V (první hodnota vyšší)
V opisu štítku je D/Y  400/690V (druhá hodnota vyšší)

Je to tak, že hodnoty značí napětí mezi fázemi s tím, že první hodnota platí pro D a druhá pro Y a tedy bude ta druhá vždy √3 násobkem té první, protože tam je napětí mezi fází a nulou (a v první verzi je chyba)?
Nebo je to složitější?
Title: Re: Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 07.12.2010, 07:12
Ano, v první verzi je chyba. Správně je to D/Y - 220V/380V.