Chtěl bych se zeptat projektantů, jak v praxi stanovují zemní odpor společného uzemnění vn a nn např. u stožárové distribuční trafostanice. Dle článku 413.1.3N11 ČSN 33 2000-4-41/Z1 je celkový odpor uzemnění RB nepřímo úměrný zemnímu proudu IE na straně vn. Tento proud se odvíjí od napětí vn, rozlohy a druhu sítě, potřeba stanovování hodnoty IE závisí na způsobu vypnutí poruchy atp. Jak se toto všechno zjišťuje, aby bylo možno spočítat IE a potažmo RB? Poskytnou potřebné údaje rozvodné závody?Nabízí se další otázka a to, jak se zajistí ochrana před nebezpečným dotykovým (krokovým) napětím u zařízení, u kterého byl kdysi jako u nového proud IE stanoven, po nějaké době však dojde k rozšíření sítě distribuční soustavy, proud IE se zvětší a odpor uzemnění následně už nemusí vyhovovat.
Podle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.8. a čl. 3.3.3.9
Hodnotu zemního proudu zjistíte na rozvodně pro danou oblast. Běžně se uvažuje 35 A.
Otázku uzemnění řeší podniková norma energetiky PNE 33 2000-4.
Otázku krokových napětí řeší částečně ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.NB.1 a 413.1.NB2.
Jak to ve zkutečnosti řeší projektanti? To se snad dozvíme. ;)
PS: Myslím si, že pokud se podaří vybudovat uzemnění s hodnotou do 2 ohmů, nemusí dál nic řešit. :)
Nezapomenout také na ČSN 33 3201, čl. 49.4.1 a tabulku 6. V Praze pane Beláni vychází uzemnění cca 0,83 ohmu.