Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla (zapojeno na schodišťový automat) a fázi vyvedené z vypínače jiného světelného okruhu?
\\\\\\\\\\někdy mi to připadá,že jsem se zbytečně trápil na učilišti a střední škole,pak co 3 roky s padesátkou,podle tohoto dotazu zjištuji,jak jde vše jednoduše řešit,inu co čech to elektrikář. ala teď vážně raději to svěřte odborníkům.
Nechápu proč tady pane REV řešíte potíže při získání vzdělání. Ptal sem se jelikož jsem se s tímto setkal a celkem mě to zaujalo.
samozřejmě ano zapojení bude fungovat >:D o:-)
Fungovat to bude, pokud se vám nepodaří kopanec jako jsem jednou udělal já.
Nějak jsem si neuvědomil, že mám přívod do patra přes rozvaděč s proudovým chráničem, světlo v patře na chodbě jsem doplnil druhým vypínačem "pod schody" a fázi jsem si "půjčil" ze světelného okruhu spodní části domu.
Proudovému chrániči se to "nelíbilo"...
TO: Esterházy
Toto řešení je naprosto nepřípustné, zakázané a velice nebezpečné! (!)
To: Ladislav Esterházy
Nevím, proč ve své otázce používáte termín "okruh", když ho vlastní otázkou popíráte.
Okruh je: uzel zdroje-vinutí zdroje-fázový vodič-jistící prvek-spotřebič-nulový vodič-uzel zdroje.
Každý okruh musí být proveden s plným počtem vodičů.
Ve vámi navrhovaném případě se může stát, že nulákem počete součet proudů ze dvou okruhů - dvou jistících prvků, tudíž nebude odpovídat jeho dimenze. To nemluvím o bezpečnosti v případě, že si vypnu jistič jednoho okruhu a budu odpojovat příslušný nulák, který bude Vaším řešením napájen přes spotřebič s jiným jističem.
Pan Beláň vám to napsal zcela jednoznačně.
brani nuláku z jednoho obvodu (zásuvky) pro druhý(světla)bylo běžné v roce 1987 v olomouci při výstavbě paneláků ušetřilo se tím hodně drátů a ty se daly výhodně prodat revizák z opbh na nic nepřišel a spokojeni byly všichni.
:)Pravdepodobne chcete dať senzor v bytovom dome na vchod do vestibulu, aby sa nezabúdalo vypínať svetlo. :-[Možné je všetko, ale toto by som NEROBIL. :'( Radšej pripojte pohybový senzor na svetelný okruh odkiaľ chcete pripojiť fázový vodič.
Quote from: wendae on 24.08.2007, 00:03
brani nuláku z jednoho obvodu (zásuvky) pro druhý(světla)bylo běžné v roce 1987 v olomouci při výstavbě paneláků ušetřilo se tím hodně drátů a ty se daly výhodně prodat revizák z opbh na nic nepřišel a spokojeni byly všichni.
To si tady z nás střílíte - co? >:( (plc)