Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a za ním proudový chránič 25A/30mA?
TO Tater.
Ano můžete. ;)
Jo můžete...chránič 25A snese zatížení do 25A tak to je bez problémů.....
:-[ Uvedená hodnota je maximální hodnota proudového zatížení chrániče.
Je to podobné jako u hlavního vypínače - ten by mohl být také 25A /500 V ;)
Ano, můžete, ale proč ho tam chcete? Proč jej nepoužijete pouze tam, kde je nutný? Nejde - li ovšem o dřevostavbu, pak by tam měla být 300. Nebo chcete po bouřce po návratu z víkendu domů vyhánět červy z mražáku a věčně volat sousedům, že se k vám nikdo nevloupal, ale jen vám vypadl chránič a Vy nejste právě doma?