Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Michal Szotkowski on 25.08.2007, 21:45

Title: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
Post by: Michal Szotkowski on 25.08.2007, 21:45
Jedna se o nove montovanou zasuvku na zdi, pri montazi jsem mel vypojeny jistic, pri nahodnem spojeni nuly a zeme mi vyletel chranic. Je takoveto chovani v poradku ? Pokud ne, co to znamena, kde muze byt pricina ?
Title: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic
Post by: Petr Doležal on 25.08.2007, 21:59
Je to normální, pokud máte jistič jednopólový. Na daném obvodě jste sice vypnul jističem fázi, nikoliv však N. A pokud se z nějakého jiného obvodu vracel proud přes N a vy jste v prázdné zásuvce spojil N s PE, tak část proudu prošla přes N-pól chrániče do PE zásuvky a chrániči nezbylo nic jiného, než vypnout.
Proto se zde na diskusi vřele doporučuje používat jističe 1+N
Title: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
Post by: Michal Szotkowski on 25.08.2007, 22:01
Dekuji za odpoved, je to logicke. Takze jsem klidny.
Title: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
Post by: František Šohajda on 26.08.2007, 09:33
Je to normální a máte  jistotu že je dobrý chránič !! :D