Jedna se o nove montovanou zasuvku na zdi, pri montazi jsem mel vypojeny jistic, pri nahodnem spojeni nuly a zeme mi vyletel chranic. Je takoveto chovani v poradku ? Pokud ne, co to znamena, kde muze byt pricina ?
Je to normální, pokud máte jistič jednopólový. Na daném obvodě jste sice vypnul jističem fázi, nikoliv však N. A pokud se z nějakého jiného obvodu vracel proud přes N a vy jste v prázdné zásuvce spojil N s PE, tak část proudu prošla přes N-pól chrániče do PE zásuvky a chrániči nezbylo nic jiného, než vypnout.
Proto se zde na diskusi vřele doporučuje používat jističe 1+N
Dekuji za odpoved, je to logicke. Takze jsem klidny.
Je to normální a máte jistotu že je dobrý chránič !! :D