Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Pavel Honzik on 26.08.2007, 21:21

Title: Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
Post by: Pavel Honzik on 26.08.2007, 21:21
Při revizi bytu bylo zjištěno, že v koupelně, která byla rekonstruovaná v roce 1995 nebylo provedeno ochranné pospojování, respektive částečné.

Bojler a vana jsou propojeny vodičem CY4, ale zásuvky pospojeny nejsou.

Zásuvkové obvody jsou provedeny vodičem CYKY 2Bx2,5.

Jaké je nejvhodnější řešení tohoto problému?
Vyměnit zásuvky za zasuvky firmy ABB, které jsou vybaveny proudovým chráničem nebo "osekat obklady" a doplnit chybějící vodič? :-\
Title: Re: Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
Post by: Radim Strycharski on 27.08.2007, 07:41
Osobně bych na této instalaci už nic neupravoval. Čl. 3.1 ČSN 33 2135 sice uvádí, že se má přednostně připojit ochranný kolík zásuvky, ale stejně tak lze využít svorku PEN např. v boileru. Hlavně když je vodič pospojování někde spojen s vodičem PEN nebo PE.
Title: Re: Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
Post by: Štefan Beláň on 27.08.2007, 07:41
Nejvhodnějším řešením bude připojení všech ochranných kolíků zásuvek k ochrannému pospojování. Stačí vodičem CY-2,5 mm2, chráněným proti mechanickému poškození. ;)

Další možnost je celková rekonstrukce v síti TN-S (třívodičová) a ochrana proudovými chrániči 30 mA.  ::)


PS: Nepřipojené ochranné kolíky zásuvek k ochrannému pospojování je nebezpečné a nevhodné řešení, a v tomto případě musíte veškeré spotřebiče tř. I., napojené ze zásuvek, připojit k ochrannému pospojování. (!)
A to je problém!  (zle)
Title: Re: Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
Post by: Michal Slabý on 27.08.2007, 14:59
Ten, kdo vám tu revizi prováděl by měl říct způsob řešení při odstranění závady. Předpokládám, že si po opravě necháte provést revizi znova. Jinak je nejlepší řešení, jak ho popsal Š. Beláň :)
Title: Re: Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
Post by: MilanKnop on 27.08.2007, 20:53
Záleží na umístění zásuvek, jestli by nešlo krabicí zásuvky se provrtat na druhou stranu zdi, kde  není obklad a zpět třeba pod vanu.