Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Vladislav Blažek on 29.08.2007, 09:34

Title: Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
Post by: Vladislav Blažek on 29.08.2007, 09:34
Rodinný dům je vyporojektován s plechovou střechou. Opláštění obvodových stěn je také z plechu. Trapézové plechy.
Jaký typ nebo princip ochrany před bleskem použít?
... poznatky.
Title: Re: Hromosvod na plechové střeše
Post by: Jiří Schwarz on 29.08.2007, 11:07
Pokud zajistíte dostatečnou vodivost jednotlivých plechových dílů, dá se plechová střecha použít jako jímač, ale při zásahu bleskem hrozí nebezpečí průpalu, je třeba zvážit jak moc to vadí z hlediska možného zatékání anebo z hlediska možného zapálení materiálu pod plechem.
Title: Re: Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
Post by: Jan Hájek on 29.08.2007, 21:36
Jak navrhuje pan Schwarz, tolik kovu by byla škoda nevyužít, někdy ovšem bývá právě problém se zabezpečením vodivého propojení jednotlivých plechů.V takovém případě pak doporučuji ,,klasickou,, jímací soustavu s kovovými podpěrami, kterými dojde pak k vodivému propojení mezi plechy.
Tak ale jako vždy: Chtělo by to vědět více detailů: typ plechu, jeho uchycení atd.
PS: Nebojte se mi zavolat  ;)