Title: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Post by: Alan Lelek on 30.08.2007, 00:48
Jak navrhnout vnější systém ochrany před bleskem pro dvou podlažní objekt - vzorkovna dřevěných podlah-o rozměrech cca 18x18m, v=8m, který je celodřevěnný /sendvičový systém/ v kombinaci s prosklennými plochami. Zejména jak navrhnout svody, aby architektovi nehyzdily dílo?
Title: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Post by: Jan Hájek on 30.08.2007, 14:27
Jsou dvě varianty:
1/ špatná- nedělat nic
2/ dobrá ale pokud je požadavek na ,,neviditelnost,, tak dražší.
- U dřevěné stavby buď hromosvod ,, klasický,, s dodržením vzdálenosti ,,s,, tak aby nedošlo ke vzniku přeskoku na jiný poteciál uvnitř budovy. (např. napájecí vodiče, kovové konstrukce atd.)
Nebo hromosvod s izolovanými svody vodičem HVI, které by šly ,,skrýt,,.
Title: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Post by: Alan Lelek on 31.08.2007, 12:01
Děkuji.
Upřednostněna varianta "skryytých svodů"Je možné použít skryté svody - svodový vodič FeZn 8 uložený v netříštivé trubce?Nebo izolovanými vodiči, které uvádíte?Je možné o těchto vodičích získat  někde informace?
Title: Re: Ochrana před bleskem pro dřevěnou stavbu
Post by: Jan Hájek on 31.08.2007, 12:08
No, je to na dlouho, raději mne zavolejte.
Skryté svody a jak na ně, vyjde v ELEKTRO 8-9, pokud chcete koncept, tak mi napište.
Svod za pomoci vodiče HVI, lze nalézt podklady buď na www.dehn.cz (http://www.dehn.cz) nebo v www.kniska.eu (http://www.kniska.eu).
Problémem u ,,klasického skrytého svodu,,  by byl právě ten možný přeskok na jiný potenciál. TA izolace trubky by byla max. 10 kV, ale spíše méně.