Nevím jestli je toto umístění elektroměrového rozvaděče a hlavního uávěru plynu úplně v pořádku. Celý pilíř je uvnitř dutý a prostor pro kabely a vedení plynu je společný- viz obrázek.
A jestli se nepletu, tak HUP jsou jen dvířka a celé plynové zařízení (plynoměr, uzávěry, fitonky) je montováno v té dutině.
A skříńka elektro má v sobě zezadu neutěsněnou díru pro kabel.
Je tak ?
Elektroměrový rozvaděč má standartní výzbroj, skříň je z betonu a kabely procházejí otvorem pod jističem v pravém spodním rohu bez utěsnění.
HUP obsahuje kulový ventil, regulátor tlaku a plynoměr( po připojení objektu a spotřebičů). Skříň je z betonu a na spodní straně je v celé šíři otvor pro přívodní a odvodní potrubí. Obě skříně mají dvířka z plastu.
Děkuji za Vaše názory
Řekl bych, že to v pořádku opravdu není. RE a HUP by měly být vzájemně odděleny cihlovou příčkou ( takovou, jakou jsou od sebe odděleny RE na vašem foto)
To: Knop
Určitě to není v pořádku. Je to v rozporu jak s předpisy pro plynové instalace tak elektrické. A jak už řekl kolega Horský, jednotlivá odběrná zařízení musí být oddělené pevnou, požáru odolnou, příčkou a prostory musí být dobře větrány. ;)
Když jsem se s tímto problémem setkal při revizi RD, tak mne to pěkně nadzvedlo a začal jsem sepisovat závady, normy, články...atd. >:(
Ve finále to dopadlo tak, že odběrné místo (pilíř) byl vybudovaný obcí jako součást pozemkové parcely a vše již proběhlo řádnou revizí i kolaudací. Závady jsem vymazal a "život jde dál".(zle) :'(
Těžko z obrázku posuzovat dostatečné oddělení prostor RM a HUP, každopádně by bylo vhodnější použití hotového pilíře.
Nadruhou stranu si myslím, že i v tomhle zděném pilíři je možné dosahnout oddělení prostor srovnatelného s plastovým pilířem.