Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Jan Sassisky on 30.08.2007, 15:43

Title: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Post by: Jan Sassisky on 30.08.2007, 15:43
Je možné uložit ve společném kabelovém žlabu ovládací část(24V) a vedení profi-bus.?
Title: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Post by: Miroslav Minařík on 30.08.2007, 16:49
Pokud použijete pro sběrnici správný kabel, samozřejmě ano.
Title: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Post by: Martin Kurka on 30.08.2007, 17:06
Vážený pane Sassisky,
použijete-li klasický fialový LAPP kabel Unitronics pro PROFIBUS DP, který má izolační napětí jen 1500V, musíte  mít řídící obvody 24V typu PELV ze zdroje bezpečného napětí. Pak z hlediska bezpečnosti může jít vše ve společném žlabu.
Nebude-li řídící napětí PELV nebo SELV, musíte použít datový kabel s izolační schopností pláště 4kV.

Z hlediska rušení v případě 24V ss a existence příslušných odrušovacích prvků na relé apod, nebude naprosto problém ani při sto a více metrovém souběhu. U střídavého napětí do 50 m asi také ne.