rád bych vyměnil kabeláž ke stávajícím zásuvkám v domě, která je ještě v hliníku.
Jak byste se dívali na rozvody provedené v podlahových lištách - např. Arbiton?
Jde i o to, zda by takovýto rozvod, provedený CYKY 3x2,5 prošel následnou revizí...
Ano, je to možné, kabelové rozvody uložené v el. instalačních lištách odpovídají ČSN.
Takové vedení revizí projde. Je potřeba si ale uvědomit kolik kabelů takovou lištou povedete aby se tam volně vešly a pořád to vypadalo slušně.
Elektrická instalace v bytech se zhotovuje podle stále platné ČSN 33 2130. V této normě se v čl.4.10.1 říká, že se vedení ukládají zásadně skrytě!
Uložení v liště je nebo není skryté uložení? Co s tím? ::) (helpsmajl)
Staré normy ČSN 37 5051 a ČSN 37 5053 (ČSN 34 1050 čl.111 a 132) dovolovaly ještě klást vedení přímo na podklad bez zakrývání.
Quote from: Štefan Beláň on 02.09.2007, 16:59
Elektrická instalace v bytech se zhotovuje podle stále platné ČSN 33 2130. V této normě se v čl.4.10.1 říká, že se vedení ukládají zásadně skrytě!
Uložení v liště je nebo není skryté uložení? Co s tím? ::) (helpsmajl)
Určitě je vedení uložené skrytě. Kabely jsou skryté v liště, která by tam stejně byla i bez toho vedení, protože začišťuje ukončení plovoucí podlahy.