Na různých výstavách a veletrzích vídám elektrická zařízení napájená z rozvodnic, osazených 4-pólovým proudovým chráničem 40A, 30mA a závitovými pojistkami za ním. Chybí mi tam ale jištění chrániče před nadproudy. Myslíte, že je toto provedení správné? :o
Jak jste poznal, že jsou pojistky za chráničem?
Prováděl jste revizi? :o
To: Jakub Vysoký
Ano, myslíme si, že je to správné. Není nutné, aby rozvodnice měly instalované jištění před chráničem, ale podstatné je předřazené jištění na přívodu. Vzhledem k tomu, že se rozvodnice většinou připojují na zásuvkové rozvody 16 nebo 32 ampérové, nemůže být chránič ohrožen nadproudem.
Děkuji pane Fukso, už je mi to jasné :)