Jde to, aby se do site prodaval proud a sel z nn do vn?
Mam kamarada a ma vodni elektrarnu a vedle neho je jenom jeden chatar a on ma generator 20kw. Muze to jit normalnim distrybucnim transformatorem opacne?
Bežne sa to tak robí, že sa cez distr. trafo tlačí výkon do vn siete.
Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky.
"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.
Quote from: Bittner Gerhard on 12.09.2007, 18:48
"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.
Áno, po výpadku vn prestane dodávať výkon, ale kým dôjde k úplnému odbudeniu generátorov (cca 500ms až 700ms), asynchrónný generátor stále ešte dodáva výkon, a keďže po vypnutí nie je kde dodávať, nakoľko tam nie je dostatočná záťaž, dochádza v nn sieti ku vzniku pomerne vysokých a tvrdých prepätí (2 až 3 krát Un).