do kuchyně mám zavedeny vodiče: 1x3f(4x2,5mm), 2x16A(2,5mm), 1x10A(1,5mm).
V kuchyni je lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka, digestoř, nějaké zásuvky nad linkou a trouba+varná deska.
Plánuji:
3f použít pro troubu a varnou desku
1x16A pro lednici s mrazákem, mikrovlnku a digestoř
1x16A pro myčku + zásuvky nad linkou (konvice, toustovač atd.)
1x10A pro osvětlení nad linkou + bodovky (přes vypínače)
Chraniče použity nebudou případně dmožno zařadit jeden pro zásuvky nad linkou.
Je to takto možno uspořádat, případně navrhnete jiné řešení?
... .
Digestoř bych zapojil přes jistič 1/10.
To máte stávající zařízení, které se nebude měnit? Nebo chystáte rekonstrukci kuchyně a ty kabely jsou nyní použité? Bude nutné provést na nové zařízení revizi?
Mé otázky jsou proto, že je více možností -
pokud se jedná o stávající zařízení a nebude se nic měnit, pak s tím nic nedělejte.
Pokud ale chystáte měnit kuchyň i zařízení a bude nutné vystavit výchozí revizi, pak použité kabely nevyhoví -bude je nutné nahradit kabely 5C a 3C podle jištění a použití. Podle mých zkušeností nyní trouby a varné desky (sklokeramika) dělají tak, že je nutné použít třífázový přívod pro varnou desku a ještě jeden přívod (230V - 3C) pro troubu.
Pro nyní použité kabely by nebylo možné chránič použít - alespoň předpokládám, že jsou ve starším provedení (4x a 2x).
Také bych vám doporučil instalovat zás. obvodů více - minimálně pro myčku, dále i pro mikrovlnku. To zařízení, které chcete dát na jeden obvod by vás omezovalo v použití zařízení. Např. při použití myčky a konvice by mohl být okamžitý proud větší než vřazený jistič - myčka předpokládám má okolo 10 - 16A a konvice také okolo 10A, což je již 20 až 26A). Budete chtít kontrolovat a hlídat, zda máte něco v zásuvce zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe? To jen na zamyšlenou ze zkušeností.
Je to nová kuchyně, připravená kdysi tak, že v rohu místnosti je krabice s novou elektroinstalací (5c a 3c), kam jsou vyvedeny kabely z rozvaděče a jsou k dispozici jen tyto, nic víc. Nyní chci z této krabice rozvézt instalaci po kuchyni. Dříve se nepočítalo s myčkou, nyní bude. Revize se dělat nebude.
Proto žádám o radu, jak toto nejlépe vyřešit. Máte pravdu pane Klinský, sporák je 230V 16A a deska 400V 3x 16A. To znamená na jeden zásuvkový okruh připojit ještě sporák.
Jako spotřebiče s největším příkonem tedy počítám sporák (cca 2,5kW), myčku (3kW), konvici (2kW), mikrovlnku (1,5kW) a varnou desku (pro tu je ale vyhrazena trojfáze).
Počítám tedy:
3x16A - varná deska
1x16A - lednice s mrazákem, mikrovlnka, sporák, příp. digestoř (vše zároveň by mělo být schopno bežet)
1x16A - konvice, myčka (otázka je, jestli budou moci běžet obě zároveň)
1x10A - světla, příp. digestoř
Lednici záměrně nedávám na okruh s myčkou a zásuvkama nad linku pro příp. pozdější použití chrániče.
Za další rady budu rád ... vím že dva zásuvkové okruhy v kuchyni je málo, ale jinak to nepůjde a musím to udělat tak, aby vše fungovalo bez problémů.
Děkuji.
Nedoporučuji pro vaření osadit třífázový jistič, ale tři jednofázové. tedy za předpokladu, že máte osazenou sporákovou kombinaci nebo nějaký jiný vypínač vypínající všechny tři fáze.
To Plechi :
Není to sice ideální, ale zásuvka pro troubu by se dala připojit k okruhu pro varnou desku. Není to nijak vyjímečné, často se stane, že je připraven jeden kabel pro 5Cx 2,5 pro sporák all-in-one a nakonec se použije zvlášť varná deska a zvlášť trouba a je nutné improvizovat. Zatížení jednotlivých fází u varné desky není stejné, navíc málokdy nastane situace, že by byly v provozu všechny plotýnky. Uživatel kuchyně má obvykle tak dvě svoje "oblíbené" plotýnky a zbývající se využívají jen minimálně. Také je možné zapojit varnou desku jen dvě fáze (většina varných desek i sporáků se dá zapojit různým způsobem, uvedeno v dokumentaci k výrobku) a zbývající fázi využít pro troubu. Potom by tedy také nemuselo stačit jištění 3x 16A a musel by se použít jistič 3x 20A.
Vzhledem k tomu, že se o tuto problematiku vůbec zajímáte, máte určitě zájem na bezproblémovém provozu. Potom pro vás asi nebude problém trochu si zaexperimentovat a s pomocí kleštového ampérmetru najít nějaké řešení ;)
Osobně bych tedy navrhoval toto řešení :
- varnou desku propojit s troubou, jak jsem popsal výše.
- na první zás. okruh 16A připojit myčku s lednicí. Lednice nemá žádný zvláštní příkon.
- druhý zás. okruh 16A ponechat pro ostatní spotřebiče (mikrovlnka, konvice ...)
- na světelný okruh 10A připojit osvětlení a digestoř.
Toto je samozřejmě konkrétní návrh řešení pro tuto situaci. V nových instalacích obecně platí, že pro každý spotřebič nad 2 kW by měl být samostatný okruh, tzn. samostatné přívod z podružné rozvodnice a samostatný jistič.
To Dunda :
Osobně bych nedoporučoval vaše nedoporučení :)
Už jsme o tomto psali v v jiné diskuzi.
3 jednofázové jističe rozhodně né! viz: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5864.0.html
Měl bych dotaz, co se týče el. instalace v kuchyni: Doporučíte dát na jeden okruh kombinovanou lednici, 2x osvětlení nad kuchyňskou a digestoř - jištění 1x16A? Při návrhu se opomenulo na světla a digestoř. Jelikož světelné okruhy jsou obsazeny a lednice má samostatný okruh, napadlo mě toto řešení. P.S. Jedna se o novou elektroinstalaci.