Jedná se o rodinný dům, přívod 4x10 cyky(L1,L2,L3,PEN).
Dům je opatřen zemničem (PE).
V domě je elektroměrový rozvaděč a 3 podružné rozvaděče.
Vše propojeno 5x6 cyky.
Otázkou pro mě zůstává jestli spojit PEN vodič (přívod do domu) s PE vodičem (zemnič) na zemnící můstek v elektroměrovém rozvaděči, nebo nechat rozpojeno a PE(zemnič) vyvést na sólo můstek a z přívodního PEN vodiče udělat na druhém můstku N.
V požadavcích E-ONu jsem to nenašel, ptal jsem se elektrikářů, bohuhžel každý tvrdí něco jiného (ale všichni ví, že mají pravdu :-)).
Požadavky jednotlivých rozvodných závodů se liší, takže univerzální řešení neexistuje.
Jestli jde o EON, můžete použít systém s jednou velkou PEN sběrnicí, na kterou připojíte všechny PEN, PE i N vodiče.
Jinak řečeno, první možnost, kterou jste popsal.
Tou druhou možností by jste v podstatě vytvořil síť TT, což v tomto případě není žádoucí.
Někde by měla být HOP- Hlavní ochranná přípojnice, na kterou je přivedeno veškeré uzemnění. Často bývá pod hlavním rozvaděčem.
Mockrát děkuji za radu. Viděl bych to obdobně.
Souhlas s kolegou Slabým. Akorát se ve firmě občas přeme, jestli PE svorkovnici z podružných rozvaděčů připojovat přímo na HOP nebo stačí když je propojena přes přívodní kabel PE vodičem přívodu z hlavního rozvaděče.
Já osobně jsem zastánce samostatného vodiče PE do každého rozvaděče z HOP.
Pozor v dotazu píšete napěťová L1,L2,l3,PEN a zemnič PE. Zemnič je zemnič nikoliv PE vodič, tedy pokud jde o napěťovou soustavu TN-C-nebo TN-S.
Pozor, zemnič není PE jak je udáváno v dotazu. tedy pokud se jedná o napěťovou soustavu TN- nebo TN-S.