K jednofázovému spotřebiči 220V vede 4-žilový kabel,zapojeny jsou pouze 3 vodiče /fáze,nulák,ochranný/.
Mohu po čtvrtém nevyužitém vodiči přivést ss napětí +48V,a mínus pól vést po žlutozeleném ochranném vodiči?
Jde o 1-fázový el.motor 2,2kW a přídavnou třecí segmentovou el.magnetickou brzdu na setrvačník.
Volný vodič můžete využít skoro na co chcete, ale zž v tomto případě slouží pouze a jenom jako ochranný.
Pokud tomu nebrání zapojení zdroje DC 48V, použil bych vodič N jako společný pro AC i DC rozvod a PE bych nechal jen jako ochranný.
Podmínky jsou jasné:
- jak je přívod dlouhý? Nemůže vadit úbytek napětí na vodiči N, který se "přičte" k napětí z obvodu DC48V
- jak velký je proud obvodem DC48V, aby nedošlo k přetížení N vodiče?
Jiří Schwarz
Přívodní vedení je dlouhé necelých 12 metrů,je to silný tvrdý hliníkový kabel s žílami o průměru asi 5 mm,vede z dílny do stodoly ke šroťáku,částečně ve zdi.
El.mag brzda má podle štítku 48V/250VA,zdrojem je /bývalé/ svářecí trafo s diodovým můstkovým usměrňovačem.Dal bych ho přímo ke šroťáku,ale je zazděné ve zdi,používalo se i jako "agrostart" pro kombajn.