Považují se zásuvky např. TANGO ve dvojrámečku za dvojzásuvku nebo dvě jednotlivé zásuvky?
To: Kříž
Už se vám někdy podařila dvouzásuvka narvat do rámečku?
Nebo do rámečku vkládáte jednotlivé zásuvky?
TO: M. Kříž
Odpověď najdete v ČSN 33 2130, čl. 4.7.6. V příloze je část textu článku 4.7.6. 8)
Pane Beláň nenapínejte nás. jak to tedy je? Já to považuji za dvě samostatné zásuvky, už jen proto (do normy se dívat nyní nebudu), že tyto dvě zásuvky mohu sice připojit na jeden přívod, ale také je mohu připojit každou na samostatný přívod - proto tedy zřejmě dvě zásuvky.
Omlouvám se nevšiml jsem si přílohy. ale ta stejně nic neřeší je tam popisovaná dvojitá zásuvka. dotaz zněl na dvě zásuvky TANGO ve dvojrámečku.
2 zásuvky v dvojrámečku rozhodně považuji za 2 zásuvky, nikoliv za dvojzásuvku. To bychom mohli i pětizásuvku považovat za jeden vývod.
Dvojzásuvka je jeden konstrukční celek. Pokud osadíte dvě zásuvky a propojíte drátem, tak už se jedná o dva zásuvkové vývody.
Dvojzásuvka: Jeden celek a tudíž jeden přístroj ve společném krytu v jedné instalační 68 krabici = jeden vývod, nelze zapojit na samostatné obvody.
Dvě zásuvky ve vlastních, elektricky oddělených krabičkách, byť spojené designově společným vnějším rámečkem = dva vývody, možné zapojovat do různých obvodů.
Nevím, co zde více řešit. :)
to Dosbaba
Já se teď projevím jako velikej rejpal - dvě zásuvky, spojené jedním rámečkem, mohou mít dva přívody a mohou být na dvou nezávislých okruzích, mohou mít svoje jištění a tak se může stát, že budou na rozdílných fázích a bude mezi nimi sdružené napětí 400V.
Moc se mi to nelíbí, ale v tuhle chvíli si nevzpomínám že bych narazil na něco, co by tohle řešení porušovalo.
Přehlédl jsem něco důležitého, nebo to tak může být?
Tak to já si zase nedovedu vybavit, čemu by mělo těch 400V mezi dvěmi různými jednofázovými zásuvkami vadit. :)
Dvě zásuvky jsou dvě zásuvky. (doh)
Pouze dvojzásuvka je považována za jeden vývod.
Jenom doplním, že pro samostatné zásuvkové obvody se musí použít dvě samostatné krabice a/nebo krabice s příčkou. Nelze použít jednu dvojitou (trojitou) krabici bez dělící příčky, která je určena pouze pro přístroje napojené z jednoho obvodu. 8)
PS: Možná, že se již tyto krabice ani nevyrábí (nedováží), už jsem je dlouho neviděl. :-\
TO: Otakar Dosbaba
Tak napríklad v počítačovej oblasti môže narobiť veľké problémy s hardvérom.
Osobne som videl ako dopadol počítač, kde skrinka bola napojená do zásuvky s inou fázou ako monitor, ktorý bol samozrejme spojený s uvedenou skrinkou datovým káblom
Nie je to pravidlo, ale zo zásady to nerobím, a ani to nebudem skúšať
Pane Beláň, kde je to napsané, že krabice bez příčky by nemohla být použita pro dva obvody. Nevím o tom.
To Dunda: Na př.
ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N9.4.4
TO: Doležal.
Otázku jsem chápal jako dvě zásuvky ve dvojrámečku a pochopitelně na jeden obvod. jeden přívod, zapojené dvě zásuvky ve dvojrámečku jsou dvě zásuvky. Dvojzásuvka se domnívám je jeden přístroj. To v tomto případě čl. 521N9.4.4 neřeší.
Tak v tomhle případě nejsme ve při. Já měl však za to, že ŠB hovořil o dvou (třech) zásuvkách ve dvou(troj) krabici, každá na jiný obvod, každá na jiný jistič.
O tomto začal hovořit:
Poslal: Jiří Schwarz Posláno: 21.09.2007, 10:41
pANE dOLEŽEL, PAN bELÁŇ TO MYSLEL JAK PÍŠETE, ALE OTÁZKA TAK NEZNĚLA.
TO: DUNDA> ?? ::) :-[ :o
Když jsem dělal zkoušky na drážním úřadě,byla v testu otázka: Může být dvojzásuvka napájena ze 2 oddělených obvodů? ANO - NE - Jen pokud je jištění obou obvodů ve stejném rorvaděči.Něco takového jsem načekal a nevěděl jsem.Kdo máte katalog ABB koukněte na str.247.Podle názvu je to zásuvka dvojnásobná,Jenže jeden modul můžete vyndat a nahradit jej vypínačem,jak je vyobrazeno na str.246.Kdo nemá papírový katalog najdete na netu.Obj.č.3932-20062 a 5518-2029 ,též 5518-2069 a 5598-2069.Takže jak potom definovat co je a není dvojzásuvka.Rovněž bych rád znal definitivní rozhraní mezi lištou a kanálem,rozvodnicí a rozvaděčem,zásuvkou a konektorem,relé a stykačem,krytem jističe a rozvodnicí.A to ani nemluvě o tom jak neutrální vodič N je v sítích AC i v normách nazýván středním,ačkoli střední je vidič M v DC sítích.To je český kocourkov.
To Zuna:
Dvojzásuvka - dvojitá zásuvka pod jedním krytem.
Dvojnásobná zásuvka - dvě zásuvky pod samostatnými kryty v dvojrámečku.
Dvojzásuvku do dvojrámečku s vypínačem nenacpete...
Je na výrobci jak nazve a definuje lištu a kanál, všeobecně - lišta malé rozměry do 100mm kanály nad 100mm. a s ostatními výrobky je to v podstatě samé. Pak si ještě můžete vzít na pomoc normy a vyhledat v názvosloví. ;)
Popřípadě si objednat výklad patřičných norem s definicemi a specifikací názvosloví.
Ja, bych to zhrnul následovně: Pokud se jedná o dvě jednoduché zásuvky v dvojrámečku, nebo tří jednoduché zásuvky v trojrámečku a podobně, tak musím tuto kombinaci vždy brát, jako 2, nebo 3, ks zásuvek. Pokud někdo nesouhlasí, tak ať skusí získat od výrobce atest výrobku na takto sestavenou kombinací zásuvek, jako jeden ks.