Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Pavel.C. on 24.09.2007, 13:48

Title: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Post by: Pavel.C. on 24.09.2007, 13:48
Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Je použití zásuvky bez víčka závada?
Jedná se o prostředí obyčejné základní.
Title: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Post by: Pavel Ryšavý on 24.09.2007, 14:04
Vycházejte pouze z toho, jaké krytí je v daném prostoru vyžadováno. Pokud je nutné krytí vyšší než IP 20 pak se víčkům nevyhnete, a použití klasícké zásuvky je závada.
Title: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Post by: Miroš Jan on 24.09.2007, 21:02
Přeji  pane Pavel C.

Jak Výte, že se jedná o prostředí obyčejné základní  ??

Jinak v prostředí základním, dle staré normy, stačí krytí IP20, takže zásuvka s výčkem není potřeba.  :)
Title: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Post by: Jaroslav Hasala on 24.09.2007, 21:18
Rozhodující je "protokol o určení vnějších vlivů" nebo postaru "protokol o určení prostředí".
Pokud není k mání, mělo by to být uvedeno i v revizní zprávě.