Je pravda že když uložím přívod.kabel do kopoflexu tak odpadá hloupka 70 cm a písek?A je li to pravda do jaké hloubky tedy kabel v kopoflexu uložit?A odpadá i červená fólie?
1. Už se to tady řešilo několikrát
2. Co to je za kabel (měřený, před elektoměrem ...)
3. Přes jaký druh pozemku to vede (cesta, chodník, trávník, pod kolejemi .. o:-)
zem zahrada(trávník) ,kabel 5x6 cyky
TO Filipín:
Pravda to určitě neni. Kabel zatažený v trubce Kopoflex je pouze víc chráněný proti mechanickému poškození. Hloubka by měla být zachována jako při uložení v pískovém loži stejně tak, jako by měla být natažena " výstražná" folie. Nezapomeňte na zkutečnost, že i trubka Kopoflex jde docela snadno poškodit krumpáčem a od toho vás může zachránit jedině ta folie.
A nelze - li dodržet původní hloubku uložení ( například skalnatý terén ), je možné po dohodě s projektantem udělat vyjímku a trubku Kopoflex uložit do menší hloubky a spolehlivě obetonovat tak, aby byl beton samonosný. Jedná se ovšem o vyjímečné případy, uvádím to jen proto, aby jste pochopil, že Kopoflexa není kouzelná.
Pokud není možno hloubku dodržet je nutno použít místo folie cihly. (jsou i jiné možnosti) Musíte vycházet ze selské úvahy: proč ta hloubka? - protože aby se kabel nepřeril, např rýčem nebo oráním. Proč folie? - protože, aby když se kope do země upozornla, že asi 30 až 40 cm pod folií je kabel nebo trubka. Proč cihly? - protože, když není možno dodržet hloubku krumpáč se o cihlu zastaví a cihla upozorní, že pod ní bude nějaké vedení.