Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Ruzena on 02.10.2007, 18:13

Title: Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
Post by: Ruzena on 02.10.2007, 18:13
Provadime novou elek.instalaci v panelaku a dneska vecer jsem pri navratu zjistila ze panove pripojili nove rozvody na stare tim padem jenom veci posunuli.
Vubec elektrice nerozumim a vubec nevim co jim mam zitra ric.
Je to v poradku nebo neni?
Title: Re: Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
Post by: Ruzena on 02.10.2007, 19:11
zapomela jsem dodat za spoj hlinik a med uz necim panove zamazli a chystaji ho zabetonovat
Title: Re: Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
Post by: Michal Slabý on 02.10.2007, 21:55
Tak, jak to popisujete se to zdá být v pořádku. Akorát ten spoj by měl být nějakým způsobem dostupný, kvůli pozdějším problémům.