Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Ivan Erben on 04.10.2007, 10:40

Title: Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
Post by: Ivan Erben on 04.10.2007, 10:40
Zasílám obrázek se současným plánovaným stavem.
Pokud někdy budu využívat tzv. noční proud nízká sazba, budu k tomu potřebovat buď HDO nebo spínací hodiny (HDO prý není všude).
Jestli to dobře chápu, obecně systém spínacích hodin je nahrazován právě systémem HDO.

Rád bych věděl jaké kabely doplnit (viz obrázek) mezi sloupek elektroměru u hranice pozemku a rozvodnici v domku.
Title: Re: HDO - Spínací hodiny
Post by: Michal Slabý on 04.10.2007, 15:55
Tady se jedná o instalaci v neměřené části a tu vám může provést jen firma ze smlouvou od distributora. Postup je následující. Od RE do domu se přivede nejen silový kabel( ve Vašem případě CYKY 4bx16), ale i kabel pro HDO CYKY 3Jx1,5. V hodinách zapojuje HDO pouze pracovník distributora. Firma, která pro vás pracuje provede pouze přípravu. V domovním rozvaděči se HDO kabel zapojí na cívku stykače. ;)
Title: Re: Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
Post by: Miloslav Dunda on 06.10.2007, 23:12
Nejlépe CYKY 3x1,5 s výhledem, že tím můžete ovláta boilery, akumulační topení a třeba přímotopy. Kolik vodičů tam bude, tolik možností máte, ale asi víc než jsem uvedl nevyužijet. Pokud už jednou budete kopat, tak asi opravdu třívodičový kabel.