Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Šikula on 05.10.2007, 11:51

Title: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Šikula on 05.10.2007, 11:51
Jeden můj kolega elektrikář se ptal, zda by fungovalo připojení 10 A/Cjističe paralelně k 6 A/C jističe...a zda by tím vznikl hypoteticky 16 A jistič s C charakteristikou. Jde to?
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Doležal on 05.10.2007, 12:23
 :) Pokud byste donutil proud, třebas ten 16 A, aby tekl přes jističe v poměru 10:6 , tak by se to mohlo teoreticky rozebírat.  Ale protože rozdělení proudu bude nevypočitatelné nemá cenu o tom uvažovat.
S paralením řazením jistících prvků se lze setkat jen u pojistek pro velkou ampéráž a to ještě o stejné proudové hodnotě.
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Šikula on 05.10.2007, 12:28
No...ale není to tak, že v tomto poměru (resp. naopak) jsou vnitřní odpory jistících přístrojů? Tím pádem se proud rozdělí optimálně? :o
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Pavel Ryšavý on 05.10.2007, 12:55
Jistič 10A má vnitřní impedanci 12mOhm
Jistič  6A má vnitřní impedanci 27mOhm

Takže asi to fungovat nebude

Při zatížení 16A se proud rozdělí na:
Jistič 10 -> 11,08A
Jistič 6A -> 4,95A
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Pavel Ryšavý on 05.10.2007, 12:56
Poznámka: Čerpáno z katalogu OEZ
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Doležal on 05.10.2007, 13:39
A teď si k tomu ještě připočteme nejistotu ve styčné ploše všech svorek (a nejen těch na jističi), tlaku šroubků, délek propojovacích vodičů, zoxidování ploch kontaktů v jističi, atd.
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Rozmahel Vladimír on 05.10.2007, 14:55
Výsledný přechodový odpor obou paralelních jističů je 0,0083 Ohm.
Při proudu 16A na nich bude stejný úbytek napětí.
U = R*I = 0,0083*16= 0,132V

Proudy se rozdělí

I = U/R = 0,132/0,012 = 10,8 A       jistič 10A
I = U/R = 0,132/0,027 = 4,8A          jistič 6A
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Doležal on 05.10.2007, 14:59
Drobnůstka:
10,8 + 4,8 = není 16   :)
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Rozmahel Vladimír on 05.10.2007, 15:03
Pořád jsem dumal kde je ten rozdíl oproti p.Ryšavému. Je to v zaokrouhlení. I tak 16 není 16.  :D
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Pavel Ryšavý on 05.10.2007, 16:17
Jenže ty naše výpočty jsou na kočku.
1. Přechodové odpory na třmenových svorkách se budou pohybovat v řádech miliOhmů
2. Vnitřní impedance jističe v katalogu budou pravděpodobně střední hodnoty (s neznámým rozptylem)
3. Klema provedená drátem CY 2,5 bude taky kolem miliOhmu

a při vědomí, že uvažujeme hodnotu 12mOhm +- 4mOhm (+- 48%) tak to rozdělení proudů podle toho taky bude vypadat :'(

Proudy v jednotlivých jističích budou někde mezi 0÷16A  :) ;) :D o:-) (zle)
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Petr Doležal on 05.10.2007, 19:41
                      (jednicka)   
A vo tom to je
Title: Re: dva jističe paralelně?
Post by: Rozmahel Vladimír on 05.10.2007, 19:58
Od začátku bylo jasné, že je to školní úloha. Není nutno brát v potaz ostatní zapojené vodiče před i za jističi. Pokud se předpokládá že jsou propojeny stejně tak rozhodující je proud který se uvažuje při průtoku přes vlastní jističe.