Ak je dovolene prúdové zaťaženie pre CU 2,5mm cca 30A, koľko je možné zaťažiť AL 6mm.Je na prepočet aj vzorec?
Pro odpověď na vaši otázku jste dodal málo informací. Dovolené proudové zatížení závisí na více faktorech než jen na průřezu - ještě na typu kabelu, způsobu uložení (v zemi, ve vzduchu, v omítce a pod., uvažované teplotě okolí a dále na množství kabelů uložených u sebe (ve svazku).
Pro netypičtější případ, t.j. CYKY 3Cx2,5 - nově CYKY-J 3x2,5 pod omítkou samostatně je to 24A, pro AYKY 5Cx6 - nově AYKY-J 5Cx6 stejné podmínky 32A.
Lepší než přepočítávací vzoreček je lepší použít katalogové údaje výrobců kabelů, elektronických katalogů je na webu spousta - např. www.kablo.cz . Nalezenou hodnotu je ovšem potřeba přiměřeně snížit dle koeficientů respektujících uložení kabelu.
Dovolené proudové zatížení kabelů a vodičů, jak je uvedeno už v předcházejícím příspěvku, je závislé na celé řadě vlivů (mimo jejich průřez), např. : teplota okolí, počet zatížených vodičů kabelu, způsob uložení, seskupení obvodů, druh izolace atd. viz norma ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech (STN 33 2000-5-523). Výpočtem dovolených zatěžovacích proudů se zabývají také některé normy ze souboru norem ČSN IEC 287.
Snadno lze, mimo jiné informace, zjistit dovolené zatěžovací proudy kabelů a vodičů pro různé podmínky pomoci výpočtového programu SICHR, který lze zdarma stáhnout z následujícího odkazu: http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528
Pokud budeme uvažovat stejné podmínky pro kabely Cu a Al, lze říci, že jejich dovolené zatěžovací proudy jsou přibližně stejné, pokud průřez Al kabelu je o jeden stupeň větší než kabelu Cu.
Tedy konkrétně, pokud je za daných podmínek dovolený zatěžovací proud kabelu 30 A (pro kabel CYKY, CYKYLo atd. průřezu 2,5 mm2 s izolací PVC odpovídá ideálním podmínkám - dva zatížené vodiče uložené volně ve vzduchu, bez vlivu okolních vodičů), bude mít přibližně stejný dovolený zatěžovací proud, za stejných podmínek, kabel AYKY o průřezu 4 mm2.
Dostatečně přené, jednoduché, obecně platné pravidlo, nebo vzoreček pro přepočet, vzhledem ke složitosti problematiky, nelze zřejmě stanovit.
Pokud budeme uvažovat, ve Vašem případě, stejné podmínky odpovídající dovolenému zatěžovacímu proudu 30 A pro kabel CYkY 2,5, bude dovolený zatěžovací proud kabelu AYKY průřezu 6 mm2 (dva zatížené vodiče uložené volně ve vzduchu, bez vlivu okolních vodičů) 39 A.
Záleží na způsobu uložení, souběhu kabelů v jedné trase a přiřazení istícího prvku. jinak to bude u výkonové pojistky. závitové pojistky a jistčů. A v neposlední řadě na jištění na konci vedení, zda se dá přetížit nebo nikoliv.
TO: Koco
V praxi se uplatňuje rychlý odhad asi takto.
Zatížitelnost vodičů (kabelů) Al je stejně jako Cu o jeden stupeň níže.
Například, znám li zatížitelnost kabelu CYKY 4x6,0 mm2, lze předpokládat, že cca stejnou zatížitelnost má kabel AYKY 4x10 mm2 a naopak. ;)
PS: Odpověď v kontextu na váš dotaz je: - zatížitelnost Al 6,0 mm2 je cca stejná jako zatížitelnost Cu 4,0 mm2. :)