Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?
A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)
Pokud se jedná o rekonstrukci, nelze kabel AYKY 4x4 mm2 ponechat, protože to je v rozporu s minimálním průřezem fázových vodičů Al, uvedeným v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. ;)
Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá ;)). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?
To Štefan Beláň:
Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Quote from: františek leopold on 23.10.2007, 19:07
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin :)
Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.
Ale kabel AYKY 4x4mm2 logicky obsahuje vodič PEN, je to stará TN-C :)
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN 2000-5-54. 8)
Kabely AYKY 4x4 mm2 může obsahovat pouze vodič PE nebo taky PEN. Je to z hlediska ČSN 33 2000-5-52 jedno.
Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...
Pane Leopold, podle kabelu nemužete poznat sit, proboha je to tak složité. Muže byt i PE pokud je v siti TN-S. A u 3faz motoru vodič N nepotřebujete
Quote from: Štefan Beláň on 23.10.2007, 19:24
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN 2000-5-54. 8)
Musím příště pozorněji číst :-[
Ď za odpovědi
To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva :-[ uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..
Nevidím důvod proč by nemohl být stávající hliníkový kabel ponechán.
Přečtěte si poznámku N5 k tabulce 52J ČSN 33 2000-5-52:
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5mm Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16mm Al, pokud jejich svorky jsou odzkoušeny pro Al.
Já osobně vidím důvod ve slově rekonstrukce, a co bych měl jako důvod uvést ve výchozí revizní zprávě? Rekonstrukce provedena kabelem AYKY?
Kabel AYKY a využití oné poznámky si dovedu představit pouze u pravidelné revize.
Také by chtělo zvážit jednu věc - ventilátor bude trpět vibracemi (nevývaha od prachu na lopatkách apod.), takže konečný úsek přívodu ze zdi do svorkovnice motoru by měl být asi slaněným kabelem. A jestli už tam musí být plošina, tak je to za jedny prachy udělat přechodovou svorkovací skříňku někde níže u země a ke stropu jít slaněným kabelem vcelku až do motoru, pokud to uložení a prostředí umožní. Jestli tam ale dodnes přežil AYKY až do svorkovnice motoru, tak tam CYKY s pružící smyčkou před vývodkou motoru vydrží navěky. Ta měď je pespektivnější už když si vezmete cenu práce a plošiny za preventivní utahování hliníkových spojů někde ve výšce.
Ano, jedná se o kompletní rekonstrukci, všechna ostatní zařízení a kabely už byly vyměněny. Problém byl pouze v nákladnější výměně tohoto kabelu. Už jsme se dohodli na výměně za nový Cu.