Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Zdenal300 on 25.10.2007, 11:51

Title: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?
Post by: Zdenal300 on 25.10.2007, 11:51
Je nějakým předpisem upravena doba provozu kabelové sítě vn se zemním spojením?
Title: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?
Post by: Jiří Fuksa on 25.10.2007, 21:01
To: Zdeněk Hádek
Zkuste se podívat do ČSN 332000-4-41.
Title: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?
Post by: MilanKnop on 26.10.2007, 08:42
S jednopólovým  zemním spojením lze síť IT provozovat trvale, při druhém zemním spojení musí být dodrženo rychlé odpojení do 1s , nejpozději
do 5s - PNE 33-0000-1, CSN 33-2000-4-41.
Title: Re: Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?
Post by: Petr Doležal on 26.10.2007, 09:08
Jen na doplnění:
1. existují zhášecí tlumivky na 2 hodinový a nebo trvalý provoz
2. aby nedošlo k odpojení při druhém zemním spojení (na ostatních fázích), jak píše kolega Knop, je záhodno 1.zemní spojení odstranit co nejdříve.