Technik IBP nám na jedné stavbě dal do závad,že nemáme v rozvaděči sběrnici PE. Jednalo se o celokovový,skříňový rozvaděč.
Pokud se nemýlím,u kovových rozvaděčů lze šasi rozvaděče použít jako vodič PE.
Můžete někdo tento problém uvést na pravou míru?
Někteří výrobci řadových svorek vyrábějí svorky PE,které využívají kostření přes DIN lištu.
A vy jste výrobci toho rozvaděče ?
TO: Robert
Samostatný ochranný vodič PE je možné ukládat neizolovaně a je možné využívat i vodivé konstrukce jako náhodný ochranný vodič PE.
To ovšem neplatí pro vodiče PEN. Ty se musí ukládat izolovaně od vodivých konstrukcí, a konstrukce se nesmí používat k vedení pracovního proudu. :)
U sítí TN-S je možné (osobně se mi to ale nelíbí >:( ) svorkovnici PE upevnit přímo na kovovou konstrukci rozvaděče, tj. svorkovnice PE nemusí být uložena izolovaně na DIN liště. Všechny spoje (svorky) PE musí být z materiálu odolného proti korozi. 8)
Quote from: Kamil Novák on 30.10.2007, 18:04
A vy jste výrobci toho rozvaděče ?
Ano, jsme výrobci rozvaděče.
V únoru zde byla diskuze na otázku "Jsou ještě potřeba revizní technici?"
Pan Levinský nám to odpovědí na otázku pana Nováka vyjasnil.
TO: Fuksa> škoda jen, že výroba rozváděčů je jaksi "v režimu zák.22" a nikoli v "režimu výchozích revizí" , aby to pak doháněli inspektoři IBP po stavbách, hrůza kam jsme to došli :D .