Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Levínský Robert on 30.10.2007, 15:43

Title: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Levínský Robert on 30.10.2007, 15:43
Technik IBP nám na jedné stavbě dal do závad,že nemáme v rozvaděči sběrnici PE. Jednalo se o celokovový,skříňový rozvaděč.
Pokud se nemýlím,u kovových rozvaděčů lze šasi rozvaděče použít jako vodič PE.

Můžete někdo tento problém uvést na pravou míru?

Někteří výrobci řadových svorek vyrábějí svorky PE,které využívají kostření přes DIN lištu.
Title: Re: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Kamil Novák on 30.10.2007, 18:04
A vy jste výrobci toho rozvaděče ?
Title: Re: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Štefan Beláň on 30.10.2007, 20:14
TO: Robert

Samostatný ochranný vodič PE je možné ukládat neizolovaně a je možné využívat i vodivé konstrukce jako náhodný ochranný vodič PE.
To ovšem neplatí pro vodiče PEN. Ty se musí ukládat izolovaně od vodivých konstrukcí, a konstrukce se nesmí používat k vedení pracovního proudu. :)

U sítí TN-S je možné (osobně se mi to ale nelíbí  >:( ) svorkovnici PE upevnit přímo na kovovou konstrukci rozvaděče, tj. svorkovnice PE nemusí být uložena izolovaně na DIN liště. Všechny spoje (svorky) PE musí být z materiálu odolného proti korozi. 8)
Title: Re: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Levínský Robert on 31.10.2007, 16:31
Quote from: Kamil Novák on 30.10.2007, 18:04
A vy jste výrobci toho rozvaděče ?

Ano, jsme výrobci rozvaděče.
Title: Re: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Jiří Fuksa on 01.11.2007, 00:11
V únoru zde byla diskuze na otázku "Jsou ještě potřeba revizní technici?"
Pan Levinský nám to odpovědí na otázku pana Nováka vyjasnil.
Title: Re: Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
Post by: Milan Karvánek on 01.11.2007, 18:28
TO: Fuksa> škoda jen, že výroba rozváděčů je jaksi "v režimu zák.22" a nikoli v "režimu výchozích revizí" , aby to pak doháněli inspektoři IBP po stavbách, hrůza kam jsme to došli  :D .