Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Franta230 on 30.10.2007, 18:01

Title: Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
Post by: Franta230 on 30.10.2007, 18:01
prosím o zaslání liniového schématu zapojení hvězda trojůhelník s časovým relé TX11
Title: Re: schema
Post by: Martin Kurka on 30.10.2007, 19:18
Vážený pane Franto230,
vřele vám doporučuji pro přepínání motoru hvězda-trojúhelník vůbec nepoužít osamocené relé TX11, ale speciální relé k tomu určené, které v sobě má dvě časová relé.
Potřeboval byste ještě jedno časové relé 40msec nebo speciální 40msec zpožděné naklapávací pomocné kontakty, které vyrábí jen pár výrobců stykačů.
Jinak se budete muset  smířit s podstatně nižší životností stykačů, které na krátkou chvíli zkratovávají napájecí obvod. Navíc cena tohoto časového relé Y-D je nižší, než cena nového TX11 a toto speciální relé se vám mnohonásobně vyplatí na ceně stykačů - na jejich malém opotřebování.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5166.0.html

Quote from: Martin Kurka on 18.05.2007, 23:45
Pokud děláte spouštění hvězda-trojúhelník tlačítky, nemá toto klasické zapojení v dnešní době cenu dělat jinak než se speciálním časovým relé určeným přímo pro rozběh Y/D.
V tomto časovém relé je taková maličká, ale důležitá finta - při přepnutí hvězda -> trojúhelník není na chvilku sepnutý cca na 40msec ani jeden z výstupních kontaktů, kterými jsou ovládány stykače hvězdy a trojúhelníka. Oba stykače jsou tak na chvilinku zaručeně odpadlé a oblouky na jejich kontaktech zhasnuté.
tomuto relé je ovládací schema velice přehledné a najdete jej třeba na
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor041.html
Existuje ještě jedno jednodušší zapojení, jen s jedním spínacím kontaktem na KM11(Q11), ale výše uvedené zapojení si hlídá před startem odpad stykače trojúhelníka.

Title: Re: Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
Post by: elektrokocourkov on 31.12.2007, 01:12
Potřebujete časové relé s rozpínacími kontakty.Udělat přepínání tak,že by došlo ke krátkodobému zkratu už se také některým "odborníkům" povedlo,ale to selhalo hned při prvním použití.Podobně jako bambulín při prvním styku.Musí to být zapojeno tak,že jako 1.se zapíná stykač Y,blokovaný přes rozpínací kontakt D.Stykač Y pomocným spínacím kontaktem zapne hlavní stykač.Ten musí mít zapojený přídržný spínací kontakt ke své cívce.Hl.stykač musí držet,když časové relé rozepne stykač Y.Od cívky hl.stykače přes rospínací kontakt Y připojte cívku stykače D.Relé doporučuji zapojit tak,aby nebylo dále napájeno po dobu chodu motoru.Jako časové relé můžete použít jakýkoliv obyčejný schodišťový automat.
Title: Re: Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
Post by: kbulda on 01.01.2008, 17:55
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t.htm
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/crm-2t.pdf
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/crm-2t-zapojeni.htm
Title: Re: Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
Post by: barak on 24.01.2008, 23:17
Nejvice se mi osvedcilo yapojovat YD pomoci rele telemechanique LAD-S2. Nasouva sa na hlavní stykac a je mechanicke spolehlivé s nejednodušším zapojením