Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče pro výrobní halu?
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-537 ;)
A pochopitelně, jako výchozí podklad, základní norma ČSN 33 2000-1. (doh)
Základní norma pro rozvaděče ČSN EN 60439-1 v poznámce k odstavci 7.6.2.1. - Přístupnost, stanovuje výškové umístění prvku nouzového vypnutí na výšku 0,8 m až 1,6 m nad úroveň stanoviště obsluhy rozvaděče.
Zdravím pane Rotrekl.
váš dotaz je natolik obecný, že solidný odpověď nelze dát. :-[
Jaký typ zařízení bude ten rozvaděč napájet ?
Jatý druh výroby bude v hale ?
Hlavně pozor. Stop tlačítko jako bezpečnostní prvek musí vypínat v rozepnutém stavu a to dost často problém.