Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Vít Rotrekl on 31.10.2007, 09:16

Title: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?
Post by: Vít Rotrekl on 31.10.2007, 09:16
Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče pro výrobní halu?
Title: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?
Post by: Štefan Beláň on 31.10.2007, 09:26
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a  ČSN 33 2000-5-537  ;)

A pochopitelně, jako výchozí podklad, základní norma ČSN 33 2000-1.  (doh)
Title: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?
Post by: Josef Kosatík on 31.10.2007, 17:23
Základní norma pro rozvaděče ČSN EN 60439-1 v poznámce k odstavci 7.6.2.1. - Přístupnost, stanovuje výškové umístění prvku nouzového vypnutí na výšku 0,8 m až  1,6 m nad úroveň stanoviště obsluhy rozvaděče.
Title: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?
Post by: Miroš Jan on 05.11.2007, 16:43
Zdravím pane Rotrekl.

váš dotaz je natolik obecný, že solidný odpověď nelze dát.  :-[

Jaký typ zařízení bude ten rozvaděč napájet ?
Jatý druh výroby bude v hale ?
Title: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče?
Post by: Miloslav Dunda on 22.11.2007, 18:43
Hlavně pozor. Stop tlačítko jako bezpečnostní prvek musí vypínat v rozepnutém stavu a to dost často problém.