Potřebuji v elektroměrovém rozvaděči napojit dvě rozvodnice, jednu stávajicí RH - dílna a jednu novou RP1 - kanceláře. Jistič před elměrem 40/3/C, projektant navrhl pro RH CYKY 4x16 a pro RP CYKY 4x10, ale už nepopsal jakým způsobem to napojit v RE. Moje představa je osadit do RE dva jističe RH - 32/3/B a RP - 25/3/B a konstrukčně to přispůsobit tak aby tyto dva jističe nebyly pod plombou. Je tohle možné řešení?
Nevím co na to energetika EON.
Nezaplombované jističe vám energetika nepřijme. Jedním z požadavků připojovacích podmínek bývá, aby z elektroměrového rozvaděče odcházel jeden napájecí kabel. Řešením by asi bylo osadit na pilíř s elektroměrem další rozvodnici s propojením, případně jištěním odcházejících kabelů. V každém případě si myslím, že toto mělo být řešeno v PD. Požadoval bych po zpracovateli dokumentace doplnění a dořešení problému.
Podle mého soudu i zkušeností je rozvodným závodům srdečně jedno, kolik je z elektroměrového rozvaděče odchozích kabelů ...
Nicméně bude to zřejmě odlišné podle jednotlivých RZ. Nejlépe bude, informovat se přímo u "zdroje" ...
Měl by si to vyřešit projektant, když to takhle navrhnul ...
Osobně bych na vývod z elektroměru osadil dvojité svorky a do nich připojil oba kabely. Je samozřejmě nutné, aby byly oba kabely dimenzovány na těch 40A. Vznikne nám tím něco na způsob "horizontální stoupačky"
Kabel CYKY 4x 10 by nemusel být dostatečný, dále také, vhodnější by byly oba kabely stejné, tedy CYKY 4Bx 16.
Možné problémy bych viděl spíše při revizi, někteří kolegové toto "neberou"...
Jiným řešením by byla podružná rozvodnice, osazená samostatně na nějakém vhodném místě, mimo elektroměrový rozvaděč. Bylo by to výhodnější hlavně z provozního hlediska.
A nebo připojit přívod do jedné rozvodnice a z ní napojit druhou rozvodnici.
Konečné řešení bude záležet na místních podmínkách a domluvě s RZ, projektantem popř. i s revizním technikem.
Já osobně jsem tenhle problém řešil již několikrát, ono se taky není co divit...větší domek...a např. 1. patro si přeje zvlášť měření (v majetku odběratele jen pro kontrolu). Řeším to stejně jak píše pan Hasala, na DIN lištu dám řadové svorky s propojkou a je vystaráno. U E.ON jižní morava v tom nevidí žádný problém....
Quote from: mnovotny on 01.11.2007, 19:31
Dobrý večer,
potřebuji v elektroměrovém rozvaděči napojit dvě rozvodnice, jednu stávajicí RH - dílna a jednu novou RP1 - kanceláře. Jistič před elměrem 40/3/C, projektant navrhl pro RH CYKY 4x16 a pro RP CYKY 4x10, ale už nepopsal jakým způsobem to napojit v RE. Moje představa je osadit do RE dva jističe RH - 32/3/B a RP - 25/3/B a konstrukčně to přispůsobit tak aby tyto dva jističe nebyly
pod plombou. Je tohle možné řešení?
Nevím co na to energetika EON.
TO: mnovotny
To to jste vymyslel, je naprosto správné a bezchybné. Lépe to vyřešit ani nejde. (jednicka)
To so uvádí kolega Hasala (dvojité svorky) je také možné a v souladu s normou. Má to ovšem jednu nevýhodu z praktického hlediska, a to když bude chtít vypnout pouze jednu část. :-\
Za RE bych osadil SPP se dvěma trojicemi pojistek a odtud vyvedl oba kabely. Pak je možné každý kabel zvlášť vypnout. Propojení mezi RE a SPP (CYKY 25) ať řeší projektant.
U nás se to řeší přesně tak, jak píše kolega Hasala. Do RE na DIN lištu řadové svorky RSA s propojkami. Důležité je, aby odchozí kabely byli dienzovány na předřazený jistič před elektroměrem.
Takže jsem to konzultoval s technikem EON a v žádném případě nelze problém vyřešit RSA svorkami nebo dalšími jističi umístněnými v RE. Jeden přívod, jeden odvod z RE a tam už si s tím mohu dělat co chci.
TO: Martin Novotný> tak jsem myslel, že na tohle vlákno již nebudu reagovat, ale váš příspěvek mě nadzvednul. Pokud používám kvalitní elektroměrový rozvaděč, který má v horním neměřeném oddíle výstupní řadové svorky, mohu na ně přípojit "cokoli a jakkoli" bude li to v souladu s ČSN a je do toho distributorovi houby. Ostatně i varianta kombinovaných rozvaděčů, kde v horním oddíle jsou měřené jističe zákazníka se běžně používá a to i u PRE, kde se na dodržování všemožných podnikových norem dbá asi z celé republiky nejvíce. :)
P.S. jiná situace je u Premixových desek a různých levných elktroměráků garážových malovýrobců, které ani nemají horní neplombovaný oddíl a počítají s připojením odchozího kabelu rovnou z elektroměru.
Asi to vyřeším tak, že z RE napojím tu RH CYKY 4x16 a odtud odjištěnou CYKY 4x10 do rozvodnice RP. Nehodlám se z EONem dohadovat sice nechápu o co jim jde RE je od renomovaného výrobce všechno by bylo pod plombou.
A nebo to riskout a čekat co na to technik co to příjde zaplombovat.
Pane Novotný, vy to asi špatně chápete, právě že odchody za elktroměrem již nemají pod plombou co dělat. Každý solidně vyřešený elktroměrový rozvaděč má 1. oddíl pro jističe před elktroměrem - plombovatelný, 2. oddíl pro vlastní elktroměr - plombovatelný, 3. oddíl s výstupními svorkami nebo jističi uživatele - neplombovaný.
To Karvánek: ER je od firmy Elplast Rokycany typ PER2 a myslím, že tam není volné pole neplombované.
No jo, každý výrobek má své určení, rozvaděče PER jsou sice malé, ale v základním provedení opravdu variantu se svorkovnicí v měřené části nenabízí. Jsou opravdu určeny pro přímé připojení odchozího kabelu rovnou do elektroměru, to se holt nedá použít vždy. Koncepci instalace je potřeba zvážit vždy ještě před nákupem komponent.
Jak už jsem psal, řeším to přesně tímto způsobem...pod zaplombovanou částí, např. od fa Ello - rozvaděč 3ER1 ani jinou část nemá. A ještě se mi ani jednou nestalo, že by pracovnívi fa E.ON s tím měli problém....mohu se zeptat s kým a kde jste jednal? :(
TO: Mužík, tedy dát si dobrovolně výstup z elktroměru pod zaplombovanou část (wall) to bych si domů tedy rozhodně nedal a protože co bych si neudělal sobě nedělám ani svým zákazníkům, podobná řešení nedělám. Fakt se mi to takhle nelíbí.
(s 3ER1 nemám přímou zkušenost, ale výrobek stejné koncepce a snad i rozměrů od jiného výrobce mě hluboce zklamal a už bych ho nikdy nepoužil)
To Mužík: EON- pan Blažek
To Karvánek: RE byl instalován už předemnou já pouze předělávám nevyhovující instalaci na kterou je připojen. Vyřeším to tak jak jsem napsal 4x16 do RH a 4x10 do RP. Bohužel se tím pádem ta 4x10 prodlouží asi o 20m, ale to snad není taková položka a investor to přežije. Já jsem jen zkusil kratší variantu.
To: Karvánek
Já nikde nepsal, že je to ideální řešení ;) Ale jsou "akce" kde by jiné nebo nové uspořádání bylo nad "síly" investora. Já spíše reagoval na p. Novotného, že pokud k tomuto stavu došlo tak jsem nikdy z pracovníky fa E.On neměl problémy. :-[ ... ale od toho jsme tu, aby jsme řekli své názory...a to se mi líbí >:D ;D
jak chceš
Používám ER od DCK i Elplastu a všechny mají odvodní RSA pod plombou :(