Title: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
Post by: marab on 04.11.2007, 20:00
Kolik zásuvek 32A (400V) může být na  jednom jističi?

např.zas.32A(400V) ------- jistič 25A kebel CYKY 5x4.
zásuvka 16A (400V) ------- jistič 16A kabel CYKY5x2,5
Title: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
Post by: Jaroslav Hasala on 04.11.2007, 20:38
Zásuvek 230V může být jednom okruhu max. 10.
Zásuvek 400V může být "několik" ... :)
Zásuvky 400V musí být stejného typu.
U všech zásuvek musí být splněny podmínky pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, max. povolené úbytky napětí atd. 
Title: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
Post by: Petr Krištof on 04.11.2007, 20:40
Jen bych doplnil  p.Hasalu: v jednom obvodě stejné proudové hodnoty.
Title: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
Post by: Josef Drda on 05.11.2007, 07:52
TO: marab       pro upřesnění odpověď naleznete v
ČSN 332130       několik 3f zásuvek     ;)

2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
               vývodů  ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).[/size]
2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik     
                trojfázových  zásuvek
na stejný jmenovitý proud
               ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
               obvodu zapojovat ).