Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
např.zas.32A(400V) ------- jistič 25A kebel CYKY 5x4.
zásuvka 16A (400V) ------- jistič 16A kabel CYKY5x2,5
Zásuvek 230V může být jednom okruhu max. 10.
Zásuvek 400V může být "několik" ... :)
Zásuvky 400V musí být stejného typu.
U všech zásuvek musí být splněny podmínky pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, max. povolené úbytky napětí atd.
Jen bych doplnil p.Hasalu: v jednom obvodě stejné proudové hodnoty.
TO: marab pro upřesnění odpověď naleznete v
ČSN 332130 několik 3f zásuvek ;)
2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
vývodů ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).[/size]
2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik
trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud
( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
obvodu zapojovat ).