Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: facility servis on 05.11.2007, 04:45

Title: Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
Post by: facility servis on 05.11.2007, 04:45
Ohledně vedení 22kV v budově a nemůžu si vzpomenout, která norma toto řešila.

Jedná se mi o vedení 22kV v budově, které je uloženo v mars žlabech ve výšce cca.6m, ale na konci je svedeno opět v mars žlabech po vnitřní fasádě skrz podlahu ven z budovy. Už si přesně nevzpomínám na znění norem, které řeší vn vedení, ale dle mého logického úsudku si myslím, že toto provedení určitě není to pravé.
Title: Re: Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
Post by: František Bernard on 06.11.2007, 08:44
ČSN 33 2000-5-52
Title: Re: Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
Post by: Antonín Bartoš on 07.01.2008, 13:28
ČSN 33 2000-5-52 , případně stávající zařízení - ČSN 34 1050. Zdraví vás Bš
Title: Re: Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
Post by: Štefan Beláň on 07.01.2008, 18:36
TO: Bartoš

Soubor ČSN 33 2000 je platný pro instalace do 1000V. Pro instalace nad 1kV je platná norma ČSN 33 3201 (2002) ;)