JE MOŽNÉ NA PROUD. CHRANIČ 4pol 25A /30ma zapojit 5samostatnych okruhu jištěnych pěti jističi16A JE TO PRO DVĚ KOUPELNY
Zdravím pane Petrr.
Ano je to možné. :)
Má to ale svoje problémy. V přídě problému v jedné koupelně a výpadku FI, nejde ani druhá koupela.
Možné to samozřejmě je, ale za podmínky, že proudovému chrániči je předřazen jistič s jmenovitým proudem max. 25 A (na typu charakteristiky nezáleží). Tímto jističem může být také v krajním případě hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči.
Vhodnějším řešením ale je, předřadit proudovému chrániči vlastní trojpólový jistič In = 20 A (pokud je hlavní jistič min. In = 25 A). V případě malých přetížení vypne tento jistič a ostatní okruhy budou dále napájeny.
V případech, kdy je z jednoho proudového chrániče napájeno více samostatných okruhů, tak jako ve Vašem případě, je vhodné použít jističe pro ochranu jednotlivých okruhů s rozpínaným N pólem. Lze tak v případě jakékoliv poruchy (tedy i mezi N a PE vodičem) postižený okruh odpojit příslušným jističem a do odstranění poruchy provozovat ostatní okruhy. Bohužel toto řešení je dražší a náročnější na místo v rozvaděči.
Můžete si na jeden chránič napojit komplet byt , výhody či nevýhody : zadejte do vyhledávače chránič a najdete témata kde se to podrobně probíralo. Připojovací podmínky vám napsal pan Ivo Faltus.Jen pro doplnění , za chráničem vše TN-S čili 3 nebo 5 vodičů v kabelu ...
;D Pokud Vaše znalosti o činnosti proudového chrániče nejsou alespoň v základním rozsahu , myslím, že je zbytečné tuto otázku vám podrobně vysvětlovat a proto se omezím na lakonické : ANO