Post by: Jiří Pól on 13.11.2007, 15:20
Jakým průřezem přizemnit pracovní stroj v dílně? Frézku, soustruh stojan.vrtačku? Může být přizemněn drátem CY 6?

Předpokládám, že se ptáte na zvýšenou ochranu pospojováním, nikoli na základní ochranu zemněním. moderátor  
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: Michal Slabý on 13.11.2007, 16:52
Může.
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: Pavel Zdeněk on 13.11.2007, 17:34
Barva zelená + žlutá ;)
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: zerotest on 14.11.2007, 08:30
To Pól:
Z vašeho dotazu není vůbec jasné jaké jsou kabely a jištění.
Lze tedy, že vodič /zž/ může být i CY 2,5 pokud to vyhovuje podmínkám ČSN 33 2000-5-54. Především článku 543.1.3 a 547.1.2.:
1od.) Vodiče dopl. pospojování nesmí mít menší průřez než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.
2od.) Vodiče dopl. pospojování spojující neživé a cizí vodivé části nesmí mít menší průřez než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče připojeného na neživé části.
Často se zapomíná na 2od.), tedy jsou li v dosahu /2,5m/ cizí vodivé části /ústřední topení, klimatizace.../ musí být rovněž zahrnuto do dopl. pospojování.
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: Miroš Jan on 14.11.2007, 21:56
Zdravím pane zerotes
Norma ČSN 33 2000-5-54, ed.2, Září 2007

Članek 543.1.3, nehovoří o vodičích doplňujícího pospojování !!

Článek 547.1.2, v normě vůbec není. !

Člověče nepleťe lidi.  >:(
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: Štefan Beláň on 14.11.2007, 22:47
Musím se zastat pana "zerotest"  8)

Norma ČSN 33 2000-5-54 o které hovoří, je souběžně platná s novou ed. 2 do 1.8.2009, a tak jeho odpověď je správná.  :D
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: Miroš Jan on 14.11.2007, 22:59
Zdravím pane Beláň.

No tak v jedné diskusi jste Sám říkal něco v tom smyslu, že pokud je venku nová norma, je lepší a rozumější řídit se novou normou, no a teď říkáte opak  ?? Tomu nějak nerozumím ??
Title: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Post by: zerotest on 15.11.2007, 07:28
Osobně si myslím, že těch změn zákonů, norem ... je tolik, že pokud by někdo chtěl dělat jen striktně podle nich, tak by asi vyhledával jen změny a dodatky a asi už by nedělal nic moc z toho co v nich je.
Z toho dotazu nebylo vše jasné a tak jsem usoudil, že jde o doplnění staršího zařízení a z toho vycházela moje odpověď.
To : Miroš, ke kritice jste mohl dát tu správnou odpověď. Přiznám se, že ČSN 33 2000-5-54 ed.2 nemám, ale pokud se doplňující pospojování v ní neřeší v jiném článku ani v jiné normě je to asi špatně.