U kamarada jsem objevil podivne napeti na fazi a to ve stavu kdyz je vypnute FI.
Je tam asi 120V oproti zemi (mereno vadaskou) a nevim kde se to bere.
Zjistil jsem to pri pouhe vymene zasuvky v jeho domku.
Poradi mi nekdo co s tim?
Jedine co me napada je ze je prorazeny stykac od HDO, protoze jine cizi napeti do bytove rozvodnice nevede.
Stykač boileru apod. je standardně ovládán přes N vodič, zavlečení napětí připadá v úvahu u starých instalací, kde může být provedeno ovládání fází.
Také by to bylo možné, pokud by z jednoho HDO bylo ovládáno více stykačů, v různých rozvodnicích. Vypne se jedna rozvodnice, ale z druhé se přes ovládací vodič (N) a přes cívky stykačů dostáva napětí na fázový vodič (přes zapnuté jističe jednotlivých obvodů).
Ale nesedí to v kombinaci s proudovým chráničem, muselo by to být od začátku špatně zapojené (což nevylučuji ...)
Také může být nějaký problém s chráničem nebo jiný problém v instalaci.
Každopádně, není to normální a zasloužilo by si to další prozkoumání ...
Nebylo by k dispozici schéma zapojení ?
U kamaráda může být zapojený jistič měření před chráničem. Potom by se tato fáze mohla vracet přes další části el.obvodu který nemusí být správně zapojen.
V tomto případě chránič nemůže sloužit jako hl.vypinač.
děkuji za reakce,
V domě byla prováděna rekonstrukce někdy v 80 letech, schéma elektroinstalace má, ale dostanu se k němu nejspíše až o víkendu. Nedávno se mu stalo, že FI chránič začal prý "bezdůvodně" vyhazovat. Proto jej vyměnil za jiný, myslím, že tam je "Kania" a vše zase fungovalo. V každém případě to není normální a vrtá mi to hlavou.
Ještě byh se zeptal pana Rozmahela, co je myšleno "jističem měření".
Děkuji.
Chránič docela určitě nevypadá "bezdůvodně". Zcela určitě tam nějaký důvod bude ... ;)
Zajímavé je, že pokud někomu začne vypadávat chránič, většina laiků, ale i elektrikářů ho chce vyměňovat ...
Přitom v 99% případů nejde o chybu chrániče, ale o nějaký problém v instalaci.
Předpokládám, že kamarád má dvojtarif. Správný termín by měl být jistič sazbového spinače. Je to potom jednopólový jistič vedle HJ nebo Fi na panelu měření. Tento se v rozmezí doby zapojoval před nebo za chráničem. Smysl to mělo uv dobách, kdy nebylo HDO a tarifní spinač byl zálohován baterií. Koumáci vypínali tento jistič, počkali až se vybije záložní baterie a potom malými injekcemi el.proudu dostrkali hodiny do nízkého tarifu a nechali jistič vypnutý. Totéž se stávalo na chatách, kdy před odjezdem z chaty se vypínal HJ a hodiny se za týden zastavily.
Dnes je to jedno kde je jistič zapojen, výhradně se používá HDO, impulsy tarifu jsou pravidelně obnovovány po cca 15min, jistič z tohoto důvodu musí být plombován v natažené poloze.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 14.11.2007, 17:06
Dnes je to jedno kde je jistič zapojen, výhradně se používá HDO, impulsy tarifu jsou pravidelně obnovovány po cca 15min, jistič z tohoto důvodu musí být plombován v natažené poloze.
To není tak úplně pravda. Vím určitě o jedné venkovské lokalitě v regionu EON, kde signál HDO není a používají se ještě dnes spínací hodiny (tuším loňská přihláška D45d).
Ano , to je možné, může to být technický problém, měl jsem použít výraz, " téměř výhradně ".
Jinak je taky rozdíl v sazbě. Pokud máte sazbu s operativním řízení nízkého tarifu / levnější / tam je podmínka instalace HDO. Pokud máte sazbu s programovým řízením tam je čas nt pevný a stále postačí např.SPHQ. Podmínka plombování jističe v natažené poloze platí u obou variant.