Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Martin K on 14.11.2007, 18:12

Title: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Post by: Martin K on 14.11.2007, 18:12
Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík I.třída
IP44 se spinačem ve vidlici a kam a jakou zásuvku? Výrobce a distributor
žebříku firma Elvl-topné žebříky  (Údajně).
Title: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Post by: Jiří Fuksa on 14.11.2007, 22:45
To: Martin K
Mimo zónu O, 1 a 2.
Zásuvku v provedení dle podmínek, vyplývající z protokolu o stanovení vnějších vlivů.
Title: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Post by: Štefan Beláň on 15.11.2007, 07:57
Jen upřesním odpověď kolegy Fuksy. ;)
Žebřík pochopitelně můžete umístit i v zóně 2, jenom zásuvku pro žebřík, chráněnou proudovým chráničem 30mA, je nutné umístit mimo zónu 2.  :)