Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Květoslav Beneš on 26.11.2007, 06:51

Title: Je potřeba k rekonstrukci panelových stoupaček vyjádření hasičů?
Post by: Květoslav Beneš on 26.11.2007, 06:51
Je potřeba k rekonstrukci stoupacích vedení a k výměně elektroměrových rozvaděčů na schodištích panelových domů stavební povolení a stanovisko hasičů (HZS)?
Title: Re: Elektroinstalace v panelových domech
Post by: Petr Doležal on 26.11.2007, 06:58
Pokud se nepletu (když by ano, tak někdo opravte) tak u stávajících staveb je (nebo alespoň bylo) třeba stavebního povolení v těchto případech:
1. Změna statiky (měla by to být např. výměna umakartu za zdivo)
2. Změna v užívání (zřídit hospodu jen tak v kočárkárně by se mi taky nelíbilo)
3. Změna venkovního vzhledu (estetika, památkáři a pod.)
Stanovisko hasičů bych si vyžádal (typ kabelů, požární odolnost rozvádečů, nouzové osvětlení evakuačních cest, napájení výtahu, protipožární ucpávky), alespoň mi při nejbližší preventivní prohlídce dílo nenapadnou.
Předpokládám, že majitel domu uvědomí uživatele bytů o možných problémech (hluk, prach, beznapěťové stavy)
Title: Re: Je potřeba k rekonstrukci panelových stoupaček vyjádření hasičů?
Post by: Miroš Jan on 27.11.2007, 21:47
Pane Beneš.
Pokud mě paměť neklame, tak vše na co je třeba stavební povolení je uvedeno ve stavebním zákoně. Dle mého názoru tam váš případ uvedfen není.
Title: Re: Je potřeba k rekonstrukci panelových stoupaček vyjádření hasičů?
Post by: Rozmahel Vladimír on 28.11.2007, 07:59
Chodby panelových domů jsou únikové cesty, u vyšších domů se jedná o chráněnou únikovou cestu, kde mimo světel není nic. Při rekonstrukci dojde k otevření prostupů mezi patry, je nutno řešit spolehlivé uzavření tohoto prostoru, případné použití plastových rozvaděčů nepovažuji za vhodné. Konzultaci s HZS lze jen doporučit.