Musí být v panelových domech při výměně elektroměrových rozvaděčů na schodišti použity rozvaděče s požární odolností?
Doporučuji prostudovat ČSN 73 0802 z 12/2000.
...ale nerozhoduje o tom ani elektrikář, dokonce ani elektroprojektant, ale vždy jedině požární specialista. Čili: jde-li pouze o výměnu rozvodů, rozváděčů a nedělá se stavební řízení a tudíž se nezpracovává požární zpráva, pak použijeme rozvody se stejnou požární odolností jako byly původní. Protipožární opatření nespočívají jen v odolnosti elektrorozvodů, ale musí řešit komplexně i další souvislosti stavebních konstrukcí, materiálů, únikových cest, větrání apod.. Formulace z ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou nejednoznačné a komplikované, bezchybně rozšifrovat je dokážete právě jedině společně s požárním specialistou.