Vánoční osvětlení (žárovky 24V + LEDřetěž) jsou umístěny na kovové konstrukci a jsou napájeny ze zdroje bezpečného napětí 24VAC.
Konstrukce je umístěna ve venkovním prostředí.
Neživé kovové části NEJSOU spojeny s žádným ochranným vodičem (aby byly dodrženy zásady SELV).
Nejsou ani zvlášť zeměny, i když konstrukce je přišroubována do betonové patky v zemi.
Splňuje takto provedené zařízení zásady bezpečnosti ?
To: Radek Hahn
A jestli jsou určeny pro venkovní prostředí a jestli jsou instalovány v souladu s návodem výrobce, tak pravděpodobně ano.
Mimochodem, Vámi uváděné osvětlení má neživé části?
Osvětlení jako takové neživé části nemá - myslel jsem tím kovovou konstrukci, ve které je osvětlení namontováno. LED řetěz je tovární výroby s příslušným krytím, žárovkové osvětlení je "doděláno" svépomocí (samozřejmě ve snaze určité krytí zajistit)
Jde mi o to, zda při použití napětí 24VAC ve venkovním prostředí, je třeba myslet na nějakou další ochranu, nebo úroveň 24VAC zajišťuje bezpečný provoz.
Také můžete m.j. posoudit, zda zařízení, jeho obsluha a dostupnost laikům náhodou nevyhoví níže uvedenému:
" Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná o prostor pouze nebezpečný a nikoliv velmi nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím max 50 V "
Pokud je venkovní prostředí "pouze" nebezpečné, pak asi není co řešit.
Nemohl jsem totiž nikde najít, jak je definováno venkovní prostředí - někde jsem našel definici: Aktivní složité + ještě nějaký číselný index..., ale nic víc.
Pozor, to není automaticky jen nebezpečné. Musíte splnit požadavky té změny Z2 a teprve pak můžete použít její úlevy.
A s tím číselným indexem ! Nedíval jste se do staré, neplatné normy ?
Pokud jde o světla, začal bych tím, co doporučuje výrobce. Ten by se měl zodpovědně postavit k tomu, jak a kde se dá jeho výrobek používat podle toho jak a z čeho jej vyrobil.
Pokud vám jde o nějakou kovovou konstrukci, ta není součástí zařízení a tak by neměla být automaticky považována za neživou vodivou část.
TO: Hahn
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-7-715 (Březen 2006) " Světelná instalace napájená malým napětím" ;)
Děkuji všem za příspěvky, zkusím se podívat do ČSN 33 2000-7-715 a kdyby mi něco nebylo jasné, dovolím si vás ještě položit na otázku ;)