Při výměně zásuvek v bytě se mi podařilo na jedné zásuvce zlomit kabel.
Je možné když jsem tuto zásuvku (v kuchyni) nezapojil ony mi přestaly jít zásuvky v ložnici?
A nebo mám chybu hledat jinde?
Je pravděpodobné, že to bude tím. Zásuvky se zpravidla zapojují tak, že se postupuje od jedné ke druhé, ke třetí,...
A teď pozor! Jestli je to starší rozvod v TN-C, jsou dvě možnosti:
- máte přerušený vodič N (fázový) a nejde to.
- máte přerušený vodič PEN! Průšvih, nebezpečí!! Pokud do zásuvky, kde je připojený vodič N a přerušený vodič PEN připojíte spotřebič třídy I, jakmile se spotřebič zapne, sice "nic nedělá", ale přivede vám potenciál fáze na kostru (kryt) spotřebiče.
OKAMŽITĚ vytahejte vše ze všech zásuvek, vyzkoušejte které fungují, do těch, co nefungují NIC nepřipojujte dokud to nebudete mít odborně opravené.
Tady opravdu končí sranda, to může být hodně nebezpečný stav!!
Děkuji. žádný spotřebič jsem nepřipojoval mohu nastavit zlomený vodič pomocí vago svorky
Vodiče s AL jádrem nelze nastavovat pomocí Wago svorky, je to možné pouze s použitím speciální pasty, kterou Wago dodává.
Nebo použít lisovací dutinku umožňující spojení Al+Cu. ;)
:)A nebo udělat nové rozvody aby to bylo ok,ale jen elektrikář ať to udělá. ;)
Zásuvky jsou OK Na rozvody se chystám na jaře po výměně oken ;)