Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Dominik on 03.12.2007, 09:18

Title: Zásuvky
Post by: Dominik on 03.12.2007, 09:18
Při výměně zásuvek v bytě se mi podařilo na jedné zásuvce zlomit kabel.
Je možné když jsem tuto zásuvku (v  kuchyni) nezapojil ony mi přestaly jít zásuvky v ložnici?
A nebo mám chybu hledat jinde?
Title: Re: Zásuvky
Post by: Jiří Schwarz on 03.12.2007, 10:05
Je pravděpodobné, že to bude tím. Zásuvky se zpravidla zapojují tak, že se postupuje od jedné ke druhé, ke třetí,...
A teď pozor! Jestli je to starší rozvod v TN-C, jsou dvě možnosti:
- máte přerušený vodič N (fázový) a nejde to.
- máte přerušený vodič PEN! Průšvih, nebezpečí!! Pokud do zásuvky, kde je připojený vodič N a přerušený vodič PEN připojíte spotřebič třídy I, jakmile se spotřebič zapne, sice "nic nedělá", ale přivede vám potenciál fáze na kostru (kryt) spotřebiče.
OKAMŽITĚ vytahejte vše ze všech zásuvek, vyzkoušejte které fungují, do těch, co nefungují NIC nepřipojujte dokud to nebudete mít odborně opravené.
Tady opravdu končí sranda, to může být hodně nebezpečný stav!!
Title: Re: Zásuvky
Post by: Dominik on 03.12.2007, 10:13
Děkuji. žádný spotřebič jsem nepřipojoval mohu nastavit zlomený vodič pomocí vago svorky
Title: Re: Zásuvky
Post by: Radek Červený on 03.12.2007, 11:54
Vodiče s AL jádrem nelze nastavovat pomocí Wago svorky, je to možné pouze s použitím speciální pasty, kterou Wago dodává.
Title: Re: Zásuvky
Post by: Zdenek Hejčl on 03.12.2007, 12:09
Nebo použít lisovací dutinku umožňující spojení Al+Cu. ;)
Title: Re: Zásuvky
Post by: Alois Kozák on 03.12.2007, 21:31
 :)A nebo udělat nové rozvody aby to bylo ok,ale jen elektrikář ať to udělá. ;)
Title: Re: Zásuvky
Post by: Dominik on 06.12.2007, 08:45
Zásuvky jsou OK Na rozvody se chystám na jaře po výměně oken  ;)